Kijanka

Форум => Библиотека => Критика публикаций => Тема начата: orol от Июля 17, 2012, 17:46

Название: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: orol от Июля 17, 2012, 17:46
http://kammeo-ua.com/articles/41/ (Copyright © 2010-2012 КАММЕО)
В статье ни чего нового за исключением одной части "Закон и дефлекторы"...  Дефлекторы это колпаки убийцы или все же аэродинамическое устройство над дымоходом, для усиления тяги в дымовом канале ?




Полный текст.

Устройства усиления тяги в дымоходе

Как избавиться от обратной тяги или усилить тягу в дымоходе камина или печи? Возможно ли аэродинамическими нагнетателями тяги (дефлекторы), механическими устройствами усиления тяги и ветровой защиты (турбовенты, флюгарки), электрическими дымовыми вентиляторами (дымососы) усилить тягу в конструкции без проблем?
Усилить тягу в дымоходе иногда приходится при сильном влиянии ветра на работу камина или печи или близком расположении дымохода к высоким строениям. Первым решением приходит попытка усиления тяги установкой дополнительных устройств на дымоход, но насколько это эффективно и принесет ли данное решение ожидаемый результатат?

Дефлекторы
Дефлектор дымоходный - аэродинамическое устройство над дымоходом, для усиления тяги в дымовом канале, за счёт отклонения воздушных потоков. Дефлектор дымовой (от лат.deflecto - отклонять) использует эффект падения давления при обтекании препятствия воздухом и основан на принципе отклонения воздушных потоков и усилении суммарной составляющей вывода основного потока из дымохода. Дефлекторы увеличивают тягу в дымоходе и повышают эффективность дымоотвода.

Чем проще система - тем надёжнее работа дефлектора: боковой ветер и поток, отражённый от крыши, усиливают тягу и подсасывают дым из дымохода. Дефлекторы предотвращают от опрокидывания тяги при сильном боковом ветре, но в безветренную погоду работает неэффективно. Модель дымового дефлектора подбирают не только по диаметру дымохода, но и по ориентировочным данным ветровой нагрузки.

Улучшить тягу в трубе можно дефлекторами конструкций: Вольперта, Григоровича, или открытый тарельчатый дефлектор Astato. Эти конструкции были придуманы для систем вентиляции, но на их основе разработаны современные дымовые дефлекторы. Наиболее распространённые (распространенные не означают эффективные) конструкции дефлекторов для дымоходов: круглый дефлектор ("Волпер"), дефлектор-звезда ("Шенард"), дефлектор Григоровича, Н-образный дефлектор, многоярусный (может использовать ветер, направленный снизу вверх). Дефлекторы из нержавеющей стали обеспечивают устойчивость к высоким температурам дымовых газов, коррозийную устойчивость к кислотам, повышает долговечность.
Особенность дефлекторов - в безветрие являются зонтом и ухудшают тягу.

Ротационные турбины Turbovent
Турбовент - механическое устройство над оголовком дымохода в виде ротационной турбины, использующей энергию ветра для усиления тяги в трубе. Несмотря на направление и силу ветра, турбинная насадка вращается в  одном направлении, создавая разрежение над дымовым каналом и способствуя усилению тяги в трубе. Конструкция турбовента (шар с вертикальными полосами-лопастями) предохраняет от попадания осадков (дождя и снега), листьев и мусора, птиц в дымовой канал. Особенность турбовента: в штиль не работает, в неотопительный сезон продолжается отвод воздуха из канала, в ветреную погоду приводит к чрезмерному разрежению и повышенной тяге.

Ротационные турбины производятся под марками Турбовент, Турбомакс, Rotowent. Турбовент не следует устанавливать на каналах, отводящих дымовые газы из дровяных каминов и печей на угле. Необходимо обратить внимание на то, чтобы температура дымовых газов над дымоходом не превышала 150-250°С (в зависимости от модели). Турбовент эффективен для систем естественной вентиляции и для дымоходов котлов на газовом топливе.

Флюгеры дымоходные
Флюгарка (флюгер дымоходный) - ветрозащитное устройство над дымоходом, конструкция которого обеспечивает свободный выход газов с подветренной стороны и усиливает тягу в дымовом канале. Благодаря оригинальной конструкции, дымоходный флюгер всегда поворачивается против направления ветра и заслоняет от воздушных потоков устье дымохода. Дым свободно выходит с подветренной стороны флюгарки, потоки обтекающего воздуха подсасывают дым из трубы, усиливая тягу в дымоходе.

Флюгеры дымовые или флюгарки обеспечивают снижение влияние ветра на работу дымохода, стабилизируют тягу и предохраняют от опрокидывания тяги в дымоходе при сильном ветре. Флюгарка из термоустойчивой антикоррозийной стали устойчива к неблагоприятным условиям эксплуатации (высокие температуры и конденсат), предотвращает от проникновения снега и дождя в дымовой канал. Размещение подшипников под колпаком флюгарки исключает блокировку вращения, связанную с высокой температурой дымовых газов или засорением. Дымоходные флюгеры имеют и минусы: нестабильная работа при очень сильном ветре, тщательный уход за подвижной частью (периодическая смазка, возможность замерзания зимой, засорение и блокировка вращения), конденсация влаги и оседание сажи от дымовых газов на внутренней поверхности.

Флюгарки или дымоходные флюгеры производители рекомендуют применять для дровяных каминов, в случае нестабильной или плохой тяги, при сильном направленном ветре или возникновении воздушных вихрей над дымовым каналом, связанных с неблагоприятным расположением дымохода.
Применение флюгера - попытка защитить дымоход от влияния сильного ветра: устройство не усиливает тягу, а уменьшает влияние сильного ветра на работу камина.

Дымовые вентиляторы и дымососы
Дымовой вентилятор (дымосос) - электрический термоустойчивый вентилятор, устанавливаемый на дымоход, для усиления тяги в канале или трубе. Не путать дымовой вентилятор-дымосос с каминными вентиляторами для подачи наружного воздуха в зону горения и каминными вентиляторами для распределения теплого воздуха и отопления дома.

Дымовой вентилятор или дымосос - электромотор с вентилятором, который создает принудительную вытяжку из канала, усиливая тягу в дымоходе. Производители рекомендуют дымовой вентилятор для каминного дымохода с небольшим внутренним сечением. Дымоходные вентиляторы (дымососы) нуждаются в электропитании 220 В, в зависимости от модели.

Новые разработки дымососа - гибрид турбовента и дымового вентилятора. Работает в двух режимах: во время ветра Турбовент вращается и усиливает тягу в дымовом канале, двигатель отключён. Когда скорость ветра мала или тяга в дымоходе недостаточна - включается двигатель вентилятора, обеспечивая необходимую производительность дымососа.

Зонты, дымники и колпаки
Дымники, дымовые зонты и грибки, зонтики с обвесом (решётки-искрогасители, сетки от листьев и птиц, капельники и отводы конденсата) - это всё декоративные колпаки на дымоход, художественные творения жестянщиков и кузнецов. Дымники и зонты спасают от прямого попадания в дымоход дождя и снега, но способствуют конденсации агрессивной влаги на внутренней поверхности колпака и образованию конденсата (темные потеки по оголовку дымохода, намерзание конденсата в зимнее время). При установке зонта на дымоход газового котла появляются проблемы обильного конденсата.

Часто возникают споры: почему раньше не использовали дымовые зонты над дымоходом? Сможет ли дождь или конденсат "залить" работающую кирпичную трубу? Как утилизировать обильный конденсат? Пренебрежение опытом и нагромождение устройств над оголовком дымохода, приводит к повышенному образованию конденсата и оседанию частиц сажи, снижению тяги или даже обратной тяге в дымовом канале. Не говоря о нормах, которые запрещают устанавливать зонты и дефлекторы на дымоход.

Законы аэродинамики никто не отменял. Под крышей дымника или колпаком дымового зонта образуется область повышенного давления, что ухудшает тягу в дымоходе. Приобретая декоративные колпаки на трубы, владельцы каминных и печных дымоходов не понимают, что зонты и дымники, как и перекрытые кирпичные дымоходы с боковыми выходами для дыма, только ухудшают тягу в трубе. Приходится выбирать: или декоративный колпак, исключающий прямое попадание дождя в дымоход, или обильный конденсат и ухудшение тяги в трубе.
Особенности
Последствия установки устройств над оголовком дымохода:

Повышенное конденсатообразование.
Копоть и оседание сажи. Вместе с конденсатом создается агрессивная смесь, приводящая к темным потекам по оголовку дымохода и разрушение дымового канала.
Намерзание льда в зимний период (замерзание конденсата).
Устройства, перекрывающие дымовой канал, практически всегда вызывают образование конденсата и накопление сажистой копоти.

Установка
Строительные нормы запрещают установку. Иностранные и отечественные производители перед установкой дымового дефлектора, вентилятора или флюгарки рекомендуют ознакомиться с техническими данными: максимальная температура работы (усилители тяги устанавливают и на коротких дымоходах, где высокая температура отходящих газов), подшипники скольжения или качения (более надёжны в эксплуатации), вид используемого топлива (газ или дрова), материал изготовления (наилучший - жароустойчивая сталь). Частники изготавливают декоративные дымники, дефлекторы и флюгарки, но ничего общего, кроме внешней формы, с устройствами усиления тяги они не имеют. Флюгарка, дефлектор или дымовой вентилятор устанавливаются на оголовок дымохода так, чтобы при открытии устройства, можно было получить свободный доступ к дымоотводу для очистки канала.

Закон и дефлекторы
Компании производят устройства усиления тяги, но строительные нормы запрещают их использование на дымоходах.
§ Украина СНиП 2.04.05-91* пункт 3.75*: Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
Речь идёт о защите и препятствование разрушению от дождя и снега наружной части оголовка дымохода, но не о конструкции над дымоходом.

§ Россия СП 7.13130.2009 Свод правил: Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. Пункт 5.30. Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
Формулировка "не должны препятствовать свободному выходу дыма" является наиболее спорным толкованием среди печников и каминщиков: является ли зонт или насадка препятствием? Или препятствий для выхода дымовых газов не должно быть вообще? (тогда проход дымового канала через оголовок дымохода будет сквозным). Трактовка выражения "свободный выход дыма", при упоминании слов дефлекторы, зонты и насадки, порождают вопросы: какой формы должны быть насадки и на какую высоту приподнять зонт, чтобы не мешал свободному выходу дымовых газов? Правила и строительные нормы не уточняют, для дымоходов каких типов они написаны. В дымоходах от газовых котлов сталкиваемся с проблемами повышенного конденсатообразования, а в дымоходах от дровяных печей и каминов - с сажей и засорением.

§ Правила производства трубо-печных работ, 2006 г. Глава дымовые трубы (каналы). Параграф 6.1.13: Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков зонтами, дефлекторами и другими насадками, которые не должны препятствовать свободному выходу дыма в атмосферу. Расстояние от плоскости оголовка трубы до нижней горизонтальной грани зонта принимается равное половине диаметра трубы, а диаметр зонта - равный двум диаметрам трубы.

Однозначных ответов нет, так как в разных климатических и температурных зонах приходится индивидуально адаптировать дымоход к режимам эксплуатации и погодным условиям.

Усилители тяги в дымоходе камина
Дымососы и дефлекторы усиливают тягу, дымоходные флюгеры защищают от ветра, дымники и зонты препятствуют прямому попаданию дождя в дымовой канал. Многие из вышеперечисленных устройств великолепно себя ведут на трубах вентиляции, но печные и газовые дымоходы - отдельная тема. Применение дефлекторов, дымовых вентиляторов и флюгарок, как устройств усиления тяги, улучшает работу камина, но не решает проблему неэффективной каминной конструкции и правильного воздухообмена в помещении с камином. В данный момент, законодательно (строительные нормы Украины) запрещены к использованию.

Установка дефлектора или дымососа, дымового вентилятора или флюгарки, как устройств для улучшения или усиления тяги в дымоходе, должна рассматриваться персонально для каждого камина или печи, как с технической точки, так и с точки закона. Распространенная ошибка - непонимание, что некоторые устройства предназначенны только для естественной вентиляции, иные для газовых котлов, и их использования на конструкциях с твердотопливными системами сгорания будет работать "однобоко", приводя к образованию других проблем.

Фактически, работа дымососа - принудительное дымоудаление за счет работы электрического термовентилятора. Большинство устройств над дымоходом не усиливают тягу, а только исключают влияние ветра и погодных условий на работу камина или стабилизируют, исключая влияние некоторых факторов. Вопросы с тягой - не установка устройств для усиления, а комплексный подход к решению проблемы! Решение проблемы с тягой для каждой конструкции камина всегда будет индивидуальным.

Copyright © 2010-2012 КАММЕО
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Joker от Июля 17, 2012, 18:20
На дымоход дефлектора не ставят . Дефлектор применяется в вентиляции для создания вытяжки в воздуховоде. :hi:
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Отец 100 от Июля 17, 2012, 18:42
 :hi:День добрый.Может опять не в тему,но у нас пренудительно обязательно заставляют ставить. :41:
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Joker от Июля 17, 2012, 19:26
Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 мот конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 мот конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается
 :hi:
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Отец 100 от Июля 17, 2012, 20:28
Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 мот конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 мот конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается
 :hi:
Но у нас так и есть.Только зонты застовляют ставить......
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Joker от Июля 17, 2012, 20:41
Зонт и дефлектор разные вещи. :hi: Зонт от дождя, дефлектор прибор для создания тяги.
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Отец 100 от Июля 17, 2012, 20:51
 :hi:прошу прощения.опять схалтурил. :2:пришёл сегодня один заказчик.и говарит у меня слишком большая тяга.давай говарит во внутрь трубы вставим шайбу.труба%120 а шайбу говарит на60%.как я его не уговаривал все ровно он настоял на своем.
что в этом случае лудще сделать?????я предлогал опустить трубу.мож и я не прав.  :41::41: :41: :41:
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Жестянщик от Июля 17, 2012, 21:04
:hi:прошу прощения.опять схалтурил. :2:пришёл сегодня один заказчик.и говарит у меня слишком большая тяга.давай говарит во внутрь трубы вставим шайбу.труба%120 а шайбу говарит на60%.как я его не уговаривал все ровно он настоял на своем.
что в этом случае лудще сделать?????я предлогал опустить трубу.мож и я не прав.  :41::41: :41: :41:
  Николай, я бы не рискнул бы ставить такую шайбу, последствия могут быть......................... Вот что написано в СНиПе •       железные соединительные трубы (дымоотводящие трубы):

— присоединение газовых водонагревателей и других газовых приборов к дымоходам следует предусматривать трубами изготовленными из кровельной стали

— суммарную длину участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более Зм., в существующих зданиях - не более 6м.

— уклон трубы  следует  назначать  не  менее  0,01   в сторону прибора

— на дымоотводящих трубах допускается  предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы

— диаметр труб должен быть не менее выходного патрубка прибора

— трубы должны быть собраны «по ходу дыма»

— трубы должны иметь плотное соединение («звено в звено» не менее, чем на половину диаметра трубы)

— должны быть окрашены огнестойким лаком (если трубы изготовлены из черного железа)

 

     ПРИМЕЧАНИЕ:  При нарушении вышеперечисленных требований,   газовые   водонагреватели   должны быть отключены от газоснабжения.
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Отец 100 от Июля 17, 2012, 21:12
я ее и не ставил.я его долго уговаривал.но.
я просто вырезал приварил три ножки и...........
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Altist от Июля 17, 2012, 22:32
Николай в некоторых котлах (АОГВ 11 Жуковский ) стоит тягопрерыватель в виде дверки врезаной в патрубок.  Или у буржуйских котлов для этой цели труба через 40 см  обрывается , а над ней сделан зонтик , будут фотки выложу.
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: solovei от Августа 09, 2012, 18:41
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается
 :hi:
А на каминные можно ? :11:
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: orol от Августа 09, 2012, 21:44
§ Россия СП 7.13130.2009 Свод правил: Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. Пункт 5.30. Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.

Вот вся статья http://kammeo-ua.com/articles/41/ тем она и интересна и создана тема ради нее.

Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: orol от Августа 09, 2012, 23:13
Сергей там вобщем то поднят вопрос но рецепта и тем более юридических аргументов нет, скорее указано на "лазейки", спорные вопросы, пища для дискуссии так сказать...
В статье  под заголовком "Закон и дефлекторы"  мысли о законах и об отсутствии  однозначного категорического запрета как такового .

   
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Altist от Августа 09, 2012, 23:38
Это в самом деле очень индивидуально. Работал сезон с мастером - печником , делали камины . Там всё- объём топки, Сечение и высота трубы , Наличие в помещении вентиляции и притока, стоящие вблизи постройки , толщина кошелька у Заказчика... Зонты на камине не есть хорошо(Это моё мнение) потому, что дым, попадая на холодный зонт коптит его и копоть стекая с конденсатом по трубе убивает не только внешний вид , но и кирпич самой трубы разрушает , Да и кровлю тоже . Газ - другое дело , но тут снип ругаться начинает ( ХОтя я уже говорил , местные проектировщики его не читали , или положили на этот снип...)
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: orol от Сентября 17, 2012, 20:01
По рекомендации Петра, предлагаю ознакомиться со статьей  о Программе EN13384
http://www.jeremias.ru/sales/section
Выкладываю здесь потому что это будет неплохим дополнением к вышеизложенному (надеюсь  :11:)
Ее (программу) можно использовать для рассчета сечения дымохода... но не это главное,  главное, что там в доступной форме изложена методика ... очень полезно и познавательно для тех кто собирается заниматься дымоходами из нержавейки.
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: orol от Ноября 22, 2013, 14:30
Еще обзорная информация об Устройствах для усиления тяги
http://poleznayamodel.ru/model/11/118402.html (http://poleznayamodel.ru/model/11/118402.html)

(http://img.poleznayamodel.ru/img_data/109/1090056.gif)
(http://img.poleznayamodel.ru/img_data/106/1062358.gif)
(http://img.poleznayamodel.ru/img_data/100/1008331.gif)
(http://img.poleznayamodel.ru/img_data/99/994928.gif)
(http://img.poleznayamodel.ru/img_data/89/898974.gif)
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: pavelkoral от Ноября 07, 2016, 10:26
http://kammeo-ua.com/articles/41/ (http://kammeo-ua.com/articles/41/) (Copyright © 2010-2012 КАММЕО)
В статье ни чего нового за исключением одной части "Закон и дефлекторы"...  Дефлекторы это колпаки убийцы или все же аэродинамическое устройство над дымоходом, для усиления тяги в дымовом канале ?




Полный текст.

Устройства усиления тяги в дымоходе

Как избавиться от обратной тяги или усилить тягу в дымоходе камина или печи? Возможно ли аэродинамическими нагнетателями тяги (дефлекторы), механическими устройствами усиления тяги и ветровой защиты (турбовенты, флюгарки), электрическими дымовыми вентиляторами (дымососы) усилить тягу в конструкции без проблем?
Усилить тягу в дымоходе иногда приходится при сильном влиянии ветра на работу камина или печи или близком расположении дымохода к высоким строениям. Первым решением приходит попытка усиления тяги установкой дополнительных устройств на дымоход, но насколько это эффективно и принесет ли данное решение ожидаемый результатат?

Дефлекторы
Дефлектор дымоходный - аэродинамическое устройство над дымоходом, для усиления тяги в дымовом канале, за счёт отклонения воздушных потоков. Дефлектор дымовой (от лат.deflecto - отклонять) использует эффект падения давления при обтекании препятствия воздухом и основан на принципе отклонения воздушных потоков и усилении суммарной составляющей вывода основного потока из дымохода. Дефлекторы увеличивают тягу в дымоходе и повышают эффективность дымоотвода.

Чем проще система - тем надёжнее работа дефлектора: боковой ветер и поток, отражённый от крыши, усиливают тягу и подсасывают дым из дымохода. Дефлекторы предотвращают от опрокидывания тяги при сильном боковом ветре, но в безветренную погоду работает неэффективно. Модель дымового дефлектора подбирают не только по диаметру дымохода, но и по ориентировочным данным ветровой нагрузки.

Улучшить тягу в трубе можно дефлекторами конструкций: Вольперта, Григоровича, или открытый тарельчатый дефлектор Astato. Эти конструкции были придуманы для систем вентиляции, но на их основе разработаны современные дымовые дефлекторы. Наиболее распространённые (распространенные не означают эффективные) конструкции дефлекторов для дымоходов: круглый дефлектор ("Волпер"), дефлектор-звезда ("Шенард"), дефлектор Григоровича, Н-образный дефлектор, многоярусный (может использовать ветер, направленный снизу вверх). Дефлекторы из нержавеющей стали обеспечивают устойчивость к высоким температурам дымовых газов, коррозийную устойчивость к кислотам, повышает долговечность.
Особенность дефлекторов - в безветрие являются зонтом и ухудшают тягу.

Ротационные турбины Turbovent
Турбовент - механическое устройство над оголовком дымохода в виде ротационной турбины, использующей энергию ветра для усиления тяги в трубе. Несмотря на направление и силу ветра, турбинная насадка вращается в  одном направлении, создавая разрежение над дымовым каналом и способствуя усилению тяги в трубе. Конструкция турбовента (шар с вертикальными полосами-лопастями) предохраняет от попадания осадков (дождя и снега), листьев и мусора, птиц в дымовой канал. Особенность турбовента: в штиль не работает, в неотопительный сезон продолжается отвод воздуха из канала, в ветреную погоду приводит к чрезмерному разрежению и повышенной тяге.

Ротационные турбины производятся под марками Турбовент, Турбомакс, Rotowent. Турбовент не следует устанавливать на каналах, отводящих дымовые газы из дровяных каминов и печей на угле. Необходимо обратить внимание на то, чтобы температура дымовых газов над дымоходом не превышала 150-250°С (в зависимости от модели). Турбовент эффективен для систем естественной вентиляции и для дымоходов котлов на газовом топливе.

Флюгеры дымоходные
Флюгарка (флюгер дымоходный) - ветрозащитное устройство над дымоходом, конструкция которого обеспечивает свободный выход газов с подветренной стороны и усиливает тягу в дымовом канале. Благодаря оригинальной конструкции, дымоходный флюгер всегда поворачивается против направления ветра и заслоняет от воздушных потоков устье дымохода. Дым свободно выходит с подветренной стороны флюгарки, потоки обтекающего воздуха подсасывают дым из трубы, усиливая тягу в дымоходе.

Флюгеры дымовые или флюгарки обеспечивают снижение влияние ветра на работу дымохода, стабилизируют тягу и предохраняют от опрокидывания тяги в дымоходе при сильном ветре. Флюгарка из термоустойчивой антикоррозийной стали устойчива к неблагоприятным условиям эксплуатации (высокие температуры и конденсат), предотвращает от проникновения снега и дождя в дымовой канал. Размещение подшипников под колпаком флюгарки исключает блокировку вращения, связанную с высокой температурой дымовых газов или засорением. Дымоходные флюгеры имеют и минусы: нестабильная работа при очень сильном ветре, тщательный уход за подвижной частью (периодическая смазка, возможность замерзания зимой, засорение и блокировка вращения), конденсация влаги и оседание сажи от дымовых газов на внутренней поверхности.

Флюгарки или дымоходные флюгеры производители рекомендуют применять для дровяных каминов, в случае нестабильной или плохой тяги, при сильном направленном ветре или возникновении воздушных вихрей над дымовым каналом, связанных с неблагоприятным расположением дымохода.
Применение флюгера - попытка защитить дымоход от влияния сильного ветра: устройство не усиливает тягу, а уменьшает влияние сильного ветра на работу камина.

Дымовые вентиляторы и дымососы
Дымовой вентилятор (дымосос) - электрический термоустойчивый вентилятор, устанавливаемый на дымоход, для усиления тяги в канале или трубе. Не путать дымовой вентилятор-дымосос с каминными вентиляторами для подачи наружного воздуха в зону горения и каминными вентиляторами для распределения теплого воздуха и отопления дома.

Дымовой вентилятор или дымосос - электромотор с вентилятором, который создает принудительную вытяжку из канала, усиливая тягу в дымоходе. Производители рекомендуют дымовой вентилятор для каминного дымохода с небольшим внутренним сечением. Дымоходные вентиляторы (дымососы) нуждаются в электропитании 220 В, в зависимости от модели.

Новые разработки дымососа - гибрид турбовента и дымового вентилятора. Работает в двух режимах: во время ветра Турбовент вращается и усиливает тягу в дымовом канале, двигатель отключён. Когда скорость ветра мала или тяга в дымоходе недостаточна - включается двигатель вентилятора, обеспечивая необходимую производительность дымососа.

Зонты, дымники и колпаки
Дымники, дымовые зонты и грибки, зонтики с обвесом (решётки-искрогасители, сетки от листьев и птиц, капельники и отводы конденсата) - это всё декоративные колпаки на дымоход, художественные творения жестянщиков и кузнецов. Дымники и зонты спасают от прямого попадания в дымоход дождя и снега, но способствуют конденсации агрессивной влаги на внутренней поверхности колпака и образованию конденсата (темные потеки по оголовку дымохода, намерзание конденсата в зимнее время). При установке зонта на дымоход газового котла появляются проблемы обильного конденсата.

Часто возникают споры: почему раньше не использовали дымовые зонты над дымоходом? Сможет ли дождь или конденсат "залить" работающую кирпичную трубу? Как утилизировать обильный конденсат? Пренебрежение опытом и нагромождение устройств над оголовком дымохода, приводит к повышенному образованию конденсата и оседанию частиц сажи, снижению тяги или даже обратной тяге в дымовом канале. Не говоря о нормах, которые запрещают устанавливать зонты и дефлекторы на дымоход.

Законы аэродинамики никто не отменял. Под крышей дымника или колпаком дымового зонта образуется область повышенного давления, что ухудшает тягу в дымоходе. Приобретая декоративные колпаки на трубы, владельцы каминных и печных дымоходов не понимают, что зонты и дымники, как и перекрытые кирпичные дымоходы с боковыми выходами для дыма, только ухудшают тягу в трубе. Приходится выбирать: или декоративный колпак, исключающий прямое попадание дождя в дымоход, или обильный конденсат и ухудшение тяги в трубе.
Особенности
Последствия установки устройств над оголовком дымохода:

Повышенное конденсатообразование.
Копоть и оседание сажи. Вместе с конденсатом создается агрессивная смесь, приводящая к темным потекам по оголовку дымохода и разрушение дымового канала.
Намерзание льда в зимний период (замерзание конденсата).
Устройства, перекрывающие дымовой канал, практически всегда вызывают образование конденсата и накопление сажистой копоти.

Установка
Строительные нормы запрещают установку. Иностранные и отечественные производители перед установкой дымового дефлектора, вентилятора или флюгарки рекомендуют ознакомиться с техническими данными: максимальная температура работы (усилители тяги устанавливают и на коротких дымоходах, где высокая температура отходящих газов), подшипники скольжения или качения (более надёжны в эксплуатации), вид используемого топлива (газ или дрова), материал изготовления (наилучший - жароустойчивая сталь). Частники изготавливают декоративные дымники, дефлекторы и флюгарки, но ничего общего, кроме внешней формы, с устройствами усиления тяги они не имеют. Флюгарка, дефлектор или дымовой вентилятор устанавливаются на оголовок дымохода так, чтобы при открытии устройства, можно было получить свободный доступ к дымоотводу для очистки канала.

Закон и дефлекторы
Компании производят устройства усиления тяги, но строительные нормы запрещают их использование на дымоходах.
§ Украина СНиП 2.04.05-91* пункт 3.75*: Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
Речь идёт о защите и препятствование разрушению от дождя и снега наружной части оголовка дымохода, но не о конструкции над дымоходом.

§ Россия СП 7.13130.2009 Свод правил: Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. Пункт 5.30. Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
Формулировка "не должны препятствовать свободному выходу дыма" является наиболее спорным толкованием среди печников и каминщиков: является ли зонт или насадка препятствием? Или препятствий для выхода дымовых газов не должно быть вообще? (тогда проход дымового канала через оголовок дымохода будет сквозным). Трактовка выражения "свободный выход дыма", при упоминании слов дефлекторы, зонты и насадки, порождают вопросы: какой формы должны быть насадки и на какую высоту приподнять зонт, чтобы не мешал свободному выходу дымовых газов? Правила и строительные нормы не уточняют, для дымоходов каких типов они написаны. В дымоходах от газовых котлов сталкиваемся с проблемами повышенного конденсатообразования, а в дымоходах от дровяных печей и каминов - с сажей и засорением.

§ Правила производства трубо-печных работ, 2006 г. Глава дымовые трубы (каналы). Параграф 6.1.13: Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков зонтами, дефлекторами и другими насадками, которые не должны препятствовать свободному выходу дыма в атмосферу. Расстояние от плоскости оголовка трубы до нижней горизонтальной грани зонта принимается равное половине диаметра трубы, а диаметр зонта - равный двум диаметрам трубы.

Однозначных ответов нет, так как в разных климатических и температурных зонах приходится индивидуально адаптировать дымоход к режимам эксплуатации и погодным условиям.

Усилители тяги в дымоходе камина
Дымососы и дефлекторы усиливают тягу, дымоходные флюгеры защищают от ветра, дымники и зонты препятствуют прямому попаданию дождя в дымовой канал. Многие из вышеперечисленных устройств великолепно себя ведут на трубах вентиляции, но печные и газовые дымоходы - отдельная тема. Применение дефлекторов, дымовых вентиляторов и флюгарок, как устройств усиления тяги, улучшает работу камина, но не решает проблему неэффективной каминной конструкции и правильного воздухообмена в помещении с камином. В данный момент, законодательно (строительные нормы Украины) запрещены к использованию.

Установка дефлектора или дымососа, дымового вентилятора или флюгарки, как устройств для улучшения или усиления тяги в дымоходе, должна рассматриваться персонально для каждого камина или печи, как с технической точки, так и с точки закона. Распространенная ошибка - непонимание, что некоторые устройства предназначенны только для естественной вентиляции, иные для газовых котлов, и их использования на конструкциях с твердотопливными системами сгорания будет работать "однобоко", приводя к образованию других проблем.

Фактически, работа дымососа - принудительное дымоудаление за счет работы электрического термовентилятора. Большинство устройств над дымоходом не усиливают тягу, а только исключают влияние ветра и погодных условий на работу камина или стабилизируют, исключая влияние некоторых факторов. Вопросы с тягой - не установка устройств для усиления, а комплексный подход к решению проблемы! Решение проблемы с тягой для каждой конструкции камина всегда будет индивидуальным.

Copyright © 2010-2012 КАММЕО
В дымоходах в Снипах нормах правилах ВООБЩЕ НЕТ Такого понятия как ДЕФЛЕКТОР,  даже просто зонтики ставить НЕЗЯ
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Самоучка. от Ноября 07, 2016, 13:40
В дымоходах в Снипах нормах правилах ВООБЩЕ НЕТ Такого понятия как ДЕФЛЕКТОР,  даже просто зонтики ставить НЕЗЯ
:41: просто зарабатываю на хлеб наш насущный  :11:
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: solovei от Ноября 30, 2016, 11:49
В дымоходах в Снипах нормах правилах ВООБЩЕ НЕТ Такого понятия как ДЕФЛЕКТОР,  даже просто зонтики ставить НЕЗЯ
:41: просто зарабатываю на хлеб наш насущный  :11:
Темой не ошибся Коль ? Или вечн-ый  двигатель изобрёл ? Как ЭТО усиливает тягу ?
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: николаич от Декабря 03, 2016, 21:11
Темой не ошибся Коль ? Или вечн-ый  двигатель изобрёл ? Как ЭТО усиливает тягу ?
Мне тоже не нравиться когда бывший Папа суёт везде свои творения, но в посте выше есть такой текст : "Турбовент - механическое устройство над оголовком дымохода в виде ротационной турбины, использующей энергию ветра для усиления тяги в трубе. Несмотря на направление и силу ветра, турбинная насадка вращается в  одном направлении, создавая разрежение над дымовым каналом и способствуя усилению тяги в трубе. Конструкция турбовента (шар с вертикальными полосами-лопастями) предохраняет от попадания осадков (дождя и снега), листьев и мусора, птиц в дымовой канал. "   Так как понять? Это усиливает тягу или в посте ошибка? Или есть другой ответ , было бы интересно узнать.
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Самоучка. от Декабря 03, 2016, 21:30
Темой не ошибся Коль ? Или вечн-ый  двигатель изобрёл ? Как ЭТО усиливает тягу ?
Мне тоже не нравиться когда бывший Папа суёт везде свои творения, но в посте выше есть такой текст : "Турбовент - механическое устройство над оголовком дымохода в виде ротационной турбины, использующей энергию ветра для усиления тяги в трубе. Несмотря на направление и силу ветра, турбинная насадка вращается в  одном направлении, создавая разрежение над дымовым каналом и способствуя усилению тяги в трубе. Конструкция турбовента (шар с вертикальными полосами-лопастями) предохраняет от попадания осадков (дождя и снега), листьев и мусора, птиц в дымовой канал. "   Так как понять? Это усиливает тягу или в посте ошибка? Или есть другой ответ , было бы интересно узнать.
Я бы может и рассказал  :1: опыт у меня с ними есть.Поверь. Но только после того как ты научишься себя вести подобающи сыну... :37: :37:
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Чистое Поле от Декабря 03, 2016, 23:35
Добрый вечер. Простите, что вмешиваюсь. В штиль этот турбовент тягу уменьшает - однозначно. А вот при ветре  :41: тоже интересно узнать мнение специалистов, которые на практике замеряли разницу в тяге (штиль/ветер).
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Самоучка. от Декабря 04, 2016, 11:08
Добрый вечер. Простите, что вмешиваюсь. В штиль этот турбовент тягу уменьшает - однозначно. А вот при ветре  :41: тоже интересно узнать мнение специалистов, которые на практике замеряли разницу в тяге (штиль/ветер).
:hi:
https://youtu.be/nTEXEduDGsY
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: николаич от Декабря 04, 2016, 21:03
Ну и что дает это видео? Шарик крутится не спорю, но из голой трубы пар тоже  выходил бы вверх, причём мне кажется ещё быстрее. В чём фишка?
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: 1982werwolf от Декабря 29, 2016, 13:09
Здравствуйте, форумчане. В проэктировании Вентиляции не бум бум,Никому  консультаций не давал.
Пришел дед, говорит, задолбался просыпаться в холоде -хочет такую лабуду устроить на котел (считаю, которая не будет работать).

с котла тройник под 45* туда вентилятор D125, который будет дуть по самотеку, якобы перебив порывы ветра, гасящие комфорки котла.

 Пытался отговорить -он  ни в какую. Газовики и пожарники: говорит пофигу -   сам чёрт не брат. Считаю, знаю по форуму, что труба выше конька мин.на  метр должна быть( у него на 1.5м ниже) Общая длинна дымохода,метров 10, вдоль стены по центру здания сбоку.. На конце дефлектор.
Говорит нет возможности еще выше.
 есть еще варианты устроить постоянную тягу?

картинку не могу прикрепить. Upload заполненна =( . Вентилятор собирается включать в ветренную погоду. Выход с котла 140 с переходом на 120, судя по его эскизу.

(http://i12.pixs.ru/thumbs/3/6/6/Bezimyanni_8788114_24594366.jpg) (http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_8788114_24594366.jpg)

Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: denis от Декабря 29, 2016, 13:16
Здравствуйте, форумчане. В проэктировании Вентиляции не бум бум, консультаций не давал.
Пришел дед, говорит, задолбался просыпаться в холоде -хочет такую лабуду устроить на котел (считаю, которая не будет работать).

с котла тройник под 45* туда вентилятор D125, который будет дуть по самотеку, якобы перебив порывы ветра, гасящие комфорки котла.

 Пытался отговорить -он  ни в какую. Газовики и пожарники: говорит пофигу -   сам чёрт не брат. Считаю, знаю по форуму, что труба выше конька мин.на  метр должна быть( у него на 1.5м ниже) Общая длинна дымохода,метров 10, вдоль стены по центру здания сбоку.. На конце дефлектор.
Говорит нет возможности еще выше.
 есть еще варианты устроить постоянную тягу?

картинку не могу прикрепить. Upload заполненна =( . Вентилятор собирается включать в ветренную погоду. Выход с котла 140 с переходом на 120, судя по его эскизу.
:hi: скажи ему что он счастливчик- просыпается все же :42: тьфу-тьфу-тьфу
трубу поднять на пол метра выше конька- дефлектор снять  :42: быть такого не может что нельзя трубу выше поставить
фото не вставляются
а иначе не связывайся с ним- он угорит- тебя посадят
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: denis от Декабря 29, 2016, 13:22
(http://i12.pixs.ru/thumbs/0/5/8/obh2jpg_9883396_24594058.jpg) (http://pixs.ru/showimage/obh2jpg_9883396_24594058.jpg)
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: николаич от Декабря 29, 2016, 17:20
Денис , а зачем поднимать трубу? Сам же схему выложил , по ней опускать надо.
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: дрон от Декабря 29, 2016, 17:46
Доброго времени суток Всем!!! :hi:
(http://i12.pixs.ru/thumbs/0/5/8/obh2jpg_9883396_24594058.jpg) (http://pixs.ru/showimage/obh2jpg_9883396_24594058.jpg)
denis- :hi:
Эта или похожая картинка гуляет по просторам интернета и на страницах разных книжек и брошюр. И вот только в одной старой-старой книге я видел такую надпись. "-10гр это зона в которой труба не имеет право заканчиваться,либо выше (желательно на 500мм) либо ниже.(Тоже на сколько то :13: мм)"
 Первоисточник предоставить не могу , так что либо верьте на слово либо нет. :18:
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: denis от Декабря 29, 2016, 20:14
 :hi: у него труба по его описанию- проходит по фронтону и не доходит до конька полтора метра, да еще и с дефлектором а это значит на полметра выше надо
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: denis от Декабря 29, 2016, 20:18
Денис , а зачем поднимать трубу? Сам же схему выложил , по ней опускать надо.
первая труба на картинке выходит на плоской крыше- не путать с трубой проходящей в доль стены :42:
картинка правильная - помню ее еще со старой работы, может быть не каждый ее понимает правильно :42:
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: николаич от Декабря 29, 2016, 21:05

первая труба на картинке выходит на плоской крыше- не путать с трубой проходящей в доль стены :42:

Согласен, на плоской примыкающей к скатной , всё остальное частный случай. И труба у него как раз такого плана (судя по картинке) , а не по фронтону.
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: denis от Декабря 29, 2016, 22:56

первая труба на картинке выходит на плоской крыше- не путать с трубой проходящей в доль стены :42:

Согласен, на плоской примыкающей к скатной , всё остальное частный случай. И труба у него как раз такого плана (судя по картинке) , а не по фронтону.
так он картинку не выкладывал :41: мож че я не понял- так пусть нормально объясняет да с картинками- шоб мы тут не гадали
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: николаич от Декабря 29, 2016, 22:59

первая труба на картинке выходит на плоской крыше- не путать с трубой проходящей в доль стены :42:

Согласен, на плоской примыкающей к скатной , всё остальное частный случай. И труба у него как раз такого плана (судя по картинке) , а не по фронтону.
так он картинку не выкладывал :41: мож че я не понял- так пусть нормально объясняет да с картинками- шоб мы тут не гадали
Видать позже добавил http://www.kijanka.org/forum/index.php?topic=2119.msg152617#msg152617 (http://www.kijanka.org/forum/index.php?topic=2119.msg152617#msg152617)
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: denis от Декабря 29, 2016, 23:04
 :hi: о уже вижу накалякал,  по любому надо дефлектор снимать и играть с высотой трубы, еще возможно придушил уменьшением диаметра,
а возможно у него и не задувает а наоборот срывает плами- все это надо проверять.
был случай с такой же трубой- дом на бугре, трубу и поднимали и опускали- целый месяц к нему как в проклятое место ездили, в итоге помогло- сняли карман для чистки с тройника- тяга пошла на прямую в трубе.... короче перестал звонить- говорит все отлично стало работать
все смотрится по месту а не с помощью шаманов
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Самоучка. от Декабря 30, 2016, 08:05
:hi: о уже вижу накалякал,  по любому надо дефлектор снимать и играть с высотой трубы, еще возможно придушил уменьшением диаметра,
а возможно у него и не задувает а наоборот срывает плами- все это надо проверять.
был случай с такой же трубой- дом на бугре, трубу и поднимали и опускали- целый месяц к нему как в проклятое место ездили, в итоге помогло- сняли карман для чистки с тройника- тяга пошла на прямую в трубе.... короче перестал звонить- говорит все отлично стало работать
все смотрится по месту а не с помощью шаманов
ты имеешь ввиду заглушку?
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: denis от Декабря 30, 2016, 10:08

ты имеешь ввиду заглушку?
[/quote]
да
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: 1982werwolf от Декабря 30, 2016, 12:04

ты имеешь ввиду заглушку?
да
[/quote]
Всё таки человек настаивает, что бы я сделал эту Хрень. Начальник тоже не против, наоборот начинает считать, что ленюсь и ипаться не хочу.
. Говорит, отдадим как отдельные элементы, а что он с ними делать будет - нас не касается.
Трубу поднимать ну ни в какую не хочет....
 Остальным, сведущим форумчанам вопрос - Может есть какие другие конструктивные решения?
Все таки не хочется, что бы от "моей руки" пострадал кто либо вот так.

Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: solovei от Декабря 30, 2016, 17:12
:hi: о уже вижу накалякал,  по любому надо дефлектор снимать и играть с высотой трубы, еще возможно придушил уменьшением диаметра,
а возможно у него и не задувает а наоборот срывает плами- все это надо проверять.
был случай с такой же трубой- дом на бугре, трубу и поднимали и опускали- целый месяц к нему как в проклятое место ездили, в итоге помогло- сняли карман для чистки с тройника- тяга пошла на прямую в трубе.... короче перестал звонить- говорит все отлично стало работать
все смотрится по месту а не с помощью шаманов
а приток в помещении вообще есть? Может что то пропустил, извиняюсь .
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Самоучка. от Декабря 30, 2016, 17:40
:hi: о уже вижу накалякал,  по любому надо дефлектор снимать и играть с высотой трубы, еще возможно придушил уменьшением диаметра,
а возможно у него и не задувает а наоборот срывает плами- все это надо проверять.
был случай с такой же трубой- дом на бугре, трубу и поднимали и опускали- целый месяц к нему как в проклятое место ездили, в итоге помогло- сняли карман для чистки с тройника- тяга пошла на прямую в трубе.... короче перестал звонить- говорит все отлично стало работать
все смотрится по месту а не с помощью шаманов
а приток в помещении вообще есть? Может что то пропустил, извиняюсь .
Вчера без шамана и бубна  :hi:
Зять поехал на объект \Котел\. Не загорался даже запальник.Автоматика отрубалась.Попробовал добавить на верх метр трубы.Эффект \НОЛЬ\ Снял колено с котла и в него \ДЫМОХОД\ тут же улетели трусы весящие рядом на вешалке.
зы.зы. Объяснять надеюсь не надо в чем причина?
p\s До этого котел год горел нормально. Но приточки не было.
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: 1982werwolf от Декабря 30, 2016, 18:55
:hi: о уже вижу накалякал,  по любому надо дефлектор снимать и играть с высотой трубы, еще возможно придушил уменьшением диаметра,
а возможно у него и не задувает а наоборот срывает плами- все это надо проверять.
был случай с такой же трубой- дом на бугре, трубу и поднимали и опускали- целый месяц к нему как в проклятое место ездили, в итоге помогло- сняли карман для чистки с тройника- тяга пошла на прямую в трубе.... короче перестал звонить- говорит все отлично стало работать
все смотрится по месту а не с помощью шаманов
а приток в помещении вообще есть? Может что то пропустил, извиняюсь .
Только что звонил - говорит, что приточка имеется. Когда была плоская крыша - не было проблем. Поднял двухскатку -  говорит, началось. Труба и так сбоку, как эйфелева башня, но все равно на 1.5 м ниже, да и не подлезть.. Разве что на вертолете, жалуется, хотя сам строитель -кичится. Принудительно - вентилятор постоянный врезать, тоже не хочет, мол электричество жрет, да и самотёку мешать, типа будет.
Между молотом и наковальней. Дело не в деньгах и работе - грех на душу брать не хочу.

Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Самоучка. от Декабря 30, 2016, 19:04
Попробуй как я написал  :hi: может причина и не в дымоходе а в котле
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: volkov112007 от Декабря 30, 2016, 20:14
Попробуй как я написал  :hi: может причина и не в дымоходе а в котле
[/qu



Коль ну что фуфлыжник??? :15: :15: :15: :15: :15: :15: :15:
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Самоучка. от Декабря 30, 2016, 20:16
Коль ну что фуфлыжник??? :15: :15: :15: :15: :15: :15: :15:
ты темы не попутал  :hi: хочешь поговорить об этом? я выложу это видео
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: volkov112007 от Декабря 30, 2016, 20:19
Коль ну что фуфлыжник??? :15: :15: :15: :15: :15: :15: :15:
ты темы не попутал  :hi: хочешь поговорить об этом? я выложу это видео



Да ты не нападай так сразу..Это видео только что посмотрел, да и решил подколоть. Ну уж если с чуством юмора не так то извени.
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: denis от Декабря 30, 2016, 20:19
:hi: о уже вижу накалякал,  по любому надо дефлектор снимать и играть с высотой трубы, еще возможно придушил уменьшением диаметра,
а возможно у него и не задувает а наоборот срывает плами- все это надо проверять.
был случай с такой же трубой- дом на бугре, трубу и поднимали и опускали- целый месяц к нему как в проклятое место ездили, в итоге помогло- сняли карман для чистки с тройника- тяга пошла на прямую в трубе.... короче перестал звонить- говорит все отлично стало работать
все смотрится по месту а не с помощью шаманов
а приток в помещении вообще есть? Может что то пропустил, извиняюсь .
Только что звонил - говорит, что приточка имеется. Когда была плоская крыша - не было проблем. Поднял двухскатку -  говорит, началось. Труба и так сбоку, как эйфелева башня, но все равно на 1.5 м ниже, да и не подлезть.. Разве что на вертолете, жалуется, хотя сам строитель -кичится. Принудительно - вентилятор постоянный врезать, тоже не хочет, мол электричество жрет, да и самотёку мешать, типа будет.
Между молотом и наковальней. Дело не в деньгах и работе - грех на душу брать не хочу.
попробуй поэкспериментировать со снятием дефлектора- из-за новой крыши изменилось направление воздушных потоков, сними дефлектор может ветер будет мимо проходить. труба то все равно по улице проходит - дожди не страшен.
а не выйдет попробуй с заглушкой тройника по эксперементировать- по крайней мере при снятой заглушки воздуш.поток  ( обратная тяга) не пойдет в сторону котла а пройдет в низ в открытую заглушку.... я бы так сделал.... но без фото совсем сложно что то советовать
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: solovei от Декабря 30, 2016, 22:06
Здравствуйте, форумчане. В проэктировании Вентиляции не бум бум,Никому  консультаций не давал.
....
Артём , а что за  " прибор " на конце трубы стоит ? Если есть возможность нарисуй схему помещения - где что находится (котёл, приточное отверстие или труба или решётка ) , ну ты понимаешь ... Просто в таких делах важно ВСЁ . И марку котла не забудь . Изолирован воздуховод или нет ...в общем все подробности нужны  :1: .
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: 1982werwolf от Декабря 31, 2016, 09:20
Здравствуйте, форумчане. В проэктировании Вентиляции не бум бум,Никому  консультаций не давал.
....
Артём , а что за  " прибор " на конце трубы стоит ? Если есть возможность нарисуй схему помещения - где что находится (котёл, приточное отверстие или труба или решётка ) , ну ты понимаешь ... Просто в таких делах важно ВСЁ . И марку котла не забудь . Изолирован воздуховод или нет ...в общем все подробности нужны  :1: .
схему не могу сделать. Я установкой не занимаюсь, тем более такой сомнительной. Заказчик пришел со своим эскизом, надеясь что вентилятор d125 сможет "выдувать" порывы ветра из дымохода. :47:

Сделаю, отдам как отдельные элементы и Накажу, чтоб неделю сидел на стреме перед своим котлом. Как то так. (http://i12.pixs.ru/thumbs/6/4/8/aJOqPByNyC_8324013_24614648.jpg) (http://pixs.ru/showimage/aJOqPByNyC_8324013_24614648.jpg)
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: ТолянЪ жесть ЗайцевЪ от Декабря 31, 2016, 10:58
выход с котла -140 :13:
а труба 120 :17:
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: 1982werwolf от Декабря 31, 2016, 11:01
выход с котла -140 :13:
а труба 120 :17:
Это его эскиз... До того, как скатную кровлю сделал(видать дом поднял), раньше плоская была - говорит всё норм было(труба, как положено выше была).
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: denis от Декабря 31, 2016, 11:09
выход с котла -140 :13:
а труба 120 :17:
:hi: ой Толь, хоть это и не правельно и не положено так у нас это часто встречается- на тягу никто не жалуется ( ставил не я :1:)
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: ТолянЪ жесть ЗайцевЪ от Декабря 31, 2016, 11:33
я сам делаю монтаж,такого себе не позволяю,из-за небольшого сочетания разных букв собранных в одно слово-НЕЛЬЗЯ :18:
если делать в угоду клиента,в ущерб правилам-это становиться торгашем,а не мастером(это про правильность монтажа)
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Самоучка. от Декабря 31, 2016, 11:45
 :hi: А вот такой вопрос.Так можно?
p\s НА НОВЫХ КОТЛАХ!!!!!
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: denis от Декабря 31, 2016, 11:48
:hi: А вот такой вопрос.Так можно?
p\s НА НОВЫХ КОТЛАХ!!!!!
смотря где вход а где выход и Ф котла
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Самоучка. от Декабря 31, 2016, 11:50
:hi: А вот такой вопрос.Так можно?
p\s НА НОВЫХ КОТЛАХ!!!!!
смотря где вход а где выход и Ф котла
Я нарисовал.
(http://www.kijanka.org/forum/index.php?action=dlattach;topic=2119.0;attach=41973;image)
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: ТолянЪ жесть ЗайцевЪ от Декабря 31, 2016, 12:22
если это трАйник-выход с котла 110 и он атмосферник,внизу имеется опуск на 250 мл(карман чистки) ,заглушка,тогда он имеет право на жизнь
и поясните - на новых котлах :buba:
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: Самоучка. от Декабря 31, 2016, 12:46
и поясните - на новых котлах :buba:
лемакс и сиберия и тд...
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: ТолянЪ жесть ЗайцевЪ от Января 02, 2017, 22:37
и поясните - на новых котлах :buba:
лемакс и сиберия и тд...
а в чем позвольте полюбопытствовать имеется отличие оных от других
ну кроме того что они НОВЫЕ,
может правила поменяли,я лично не слышал :13:
Название: Re: Устройства усиления тяги в дымоходе
Отправлено: 1982werwolf от Января 06, 2017, 13:18
Артём , а что за  " прибор " на конце трубы стоит ? Если есть возможность нарисуй схему помещения - где что находится (котёл, приточное отверстие или труба или решётка ) , ну ты понимаешь ... Просто в таких делах важно ВСЁ . И марку котла не забудь . Изолирован воздуховод или нет ...в общем все подробности нужны  :1: .
схему не могу сделать. Я установкой не занимаюсь, тем более такой сомнительной. Заказчик пришел со своим эскизом, надеясь что вентилятор d125 сможет "выдувать" порывы ветра из дымохода. :47:

Сделаю, отдам как отдельные элементы и Накажу, чтоб неделю сидел на стреме перед своим котлом. Как то так.

(http://i12.pixs.ru/thumbs/6/4/8/aJOqPByNyC_8324013_24614648.jpg) (http://pixs.ru/showimage/aJOqPByNyC_8324013_24614648.jpg)

Сделал всё чисто по эскизу, в размер. Почти.. Знаю что всё наизнанку. Наказал, что бы ближайшую неделю Бдил.
(http://i12.pixs.ru/thumbs/0/9/4/tZe0fTbsML_2373773_24671094.jpg) (http://pixs.ru/showimage/tZe0fTbsML_2373773_24671094.jpg)