Столкнуся с проблемкой как правильно посчитать водосточку на складе размером 55*120м. Длинна ската 27 метров. Обычно количество труб для своего региона я считаю 90м.кв. для трубы диаметром 100мм. Т.е. если применить 100-ку, то растояние между трубами будет 3.75м. Для увеличеня расстояния между трубами до 15 метров нужно увеличить площадь сечения трубы в 4,5 раза. Получается диаметр 200. Или я загоняюсь с такими расчётами?

Оффлайн Beloff

  • просвещенный
  • Сообщений: 256
  • Юрий
Re: Водосточка
« Ответ #1 : Декабря 02, 2011, 10:58 »
В СНиПе кровли прописаны расчеты сечения трубы к площади кровли.
При расчете поперечного сечения водосточных труб исходят из условия, что 1-1,5 см2 сечения трубы обеспечивают отвод воды с площади 1 м2