Re: воздушное отопление
« Ответ #75 : Марта 18, 2010, 01:53 »
Цитировать
(ibanezer @ March 17 2010, 22:48)
Цитировать
(Kaktys s March 17 2010, 21:46) А с дымогарной трубы нельзя тепло забрать?Я встечал один вариант:Два здания вместе в первом рабочая зона печка и груба так вот при выходе из печки вмурованая обычная чугунная батарея 3 секции и подключина к паровому отоплению дома . Дом примыкающее здание.
Если дымогарная труба металическая попробовать сделать что-то типа змеевика снаружи трубы ,а этажом ниже установить фанкоил.это мое мнение может и ошибочное но я сдела бы так, с рециркуляцией не потянет плюс поя вится конденсат.
в данном случае нет дымогарной трубы. воздух из цеха удаляется вытяжкой. в воздуховоде температура 45град.змеевик вокруг нее не поможет. сегодня общался с проектировщиком,недолго правда,так обрисовал ему в общих чертах...,он сказал поможет рекуператор и то не точно,надо считать все теплопотери.рекуператор стоит около 80-90тр. про поликарбонат -посмеялся.

 я профан в вентиляции )))))) но насчет поликорбоната он зря посмеялся , на украине есть карьер которыи добывает минерал , кажеться мчс украины етим занимаеться , так вот у етого поликорбоната удивительные показатели и стоимость копеечная ....
Если хуже некуда радуйся перспективе )

Оффлайн Monia

  • просвещенный
  • Сообщений: 143
Re: воздушное отопление
« Ответ #76 : Марта 19, 2010, 12:32 »
Цитировать
там между прочим воздух внутри, это он тепло не пропускает

 И как давно зто началось?
Ну что вы паритесь?


Сделайте такую загогулину, прижмите её к боковой стенки печки и будет вам счастье.

Оффлайн kammm

  • пользователь
  • Сообщений: 87
Re: воздушное отопление
« Ответ #77 : Марта 20, 2010, 13:42 »
там между прочим воздух внутри, это он тепло не пропускает
 
Цитировать
И как давно зто началось?
Очень давно С начала существования вселенной.
Теплопроводность Полистирола 1,38 Пенополистирола 0,04
Теплопроводность Базальта и Гранита около 2,5-3 Минеральной ваты из них сделанной - 0,05
Есть подозрения что именно воздух так влияет на разницу теплопроводности.
Это сообщение отредактировал kammm - March 20 2010, 12:43

Оффлайн Monia

  • просвещенный
  • Сообщений: 143
Re: воздушное отопление
« Ответ #78 : Марта 22, 2010, 10:29 »
to Kamm
А как же всё это понимать?

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: воздушное отопление
« Ответ #79 : Марта 22, 2010, 12:36 »
Цитировать
(Monia @ March 19 2010, 11:32)
Цитировать
там между прочим воздух внутри, это он тепло не пропускает
И как давно зто началось?
Ну что вы паритесь?


Сделайте такую загогулину, прижмите её к боковой стенки печки и будет вам счастье.

 пожалуйста опишите примерный диаметр трубок в радиаторе , в том что с переходом.
 жалко что таблица для меня темный лес........
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн kammm

  • пользователь
  • Сообщений: 87
Re: воздушное отопление
« Ответ #80 : Марта 22, 2010, 22:53 »
Моня Я-же не утверждал что воздух совсем не пропускает тепло.
Но в сотовом поликарбонате он является теплоизолирующим веществом.
Просто я не знал его точную теплопроводность.
Спасибо, теперь знаю

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: воздушное отопление
« Ответ #81 : Марта 23, 2010, 23:02 »
на Авок посоветовали какуюто сплит систему.я даже не знаю что это такое.никогда не сталкивался
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн kammm

  • пользователь
  • Сообщений: 87
Re: воздушное отопление
« Ответ #82 : Марта 24, 2010, 08:52 »
Сплит система это кондиционер с наружным и внутренним блоками. (бывают ещё оконные и мобильные, у которых всё в одном корпусе)
На сколько я понял было предложено поставить наружный блок в одном помещении а внутренний в другом.
(Мультисплит, это когда внутренних блоков несколько а наружный один)
Честно говоря не лучший вариант.
1. Свежий воздух она не даёт.
2. Элекртроэнергию потребляет в количестве 1/4 от перемещаемого тепла.
Есть плюс. летом можно включить на охлаждение.
Тогда в цехе будет ещё жарче но в офисе прохладнее.
Это сообщение отредактировал kammm - March 24 2010, 08:00

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: воздушное отопление
« Ответ #83 : Марта 24, 2010, 18:52 »
наверно еще и дорогущая?
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн Oygen

  • просвещенный
  • Сообщений: 124
  • Евгений
Re: воздушное отопление
« Ответ #84 : Марта 25, 2010, 07:15 »
Пришли веселые расчеты на мною предложенную схемку перекачки тепла. В холодном помещении воздух от -10 до +28С греется на теплообменнике. Файлы расчетов в пдф, чет загрузить не смог в сообщение

Оффлайн Oygen

  • просвещенный
  • Сообщений: 124
  • Евгений
Re: воздушное отопление
« Ответ #85 : Марта 25, 2010, 09:52 »
Tехнические данные
Приток:
KVS - нагреватель
температура вход. воздуха -10 °C темп. вход. среды 35.4 °C
темп. выход. воздуха 28.2 °C темп. выход. среды 19.2 °C
мощность 19.73 kW гидравл.сопротивление 24 kPa
dp воздух 88 Pa содержаниегликоля 15 %
объём среды 6.9 l количестворядов 8
циркуляционныйобъём 1.08 mі/h подключение 3/4 Zoll
Вентилятор HRZP01-250
объёмвоздуха: 1500 mі/h Dp extern: 200 Pa
мощность на валу: 0.18 кВт Dp общ.: 304 Pa
коэфф. полезногодействия: 73% Ремённыйшкив: --- mm
номинальнаяскорость вращения: 1916 1/min Типремня/-длина: ---/---mm
количество оборотовmax.: 4800 1/min SchalleistungLwA6: 72 dB(A)
Мах. мощность на валу.: - kW
станд. двигатель BG 80/4
номинальнаямощность(P2): 0.55 кВт Защитаэлектродвигателя: Kaltleiter
номинальноенапряжение: 230/400 V/50 Hz Ремённыйшкив: --- mm
номинальныйток: 1.4 A aufg. мощность (Pel): .29 kW
номинальнаяскорость вращения: 1395 1/min
Вытяжка:
Вентилятор HRZP01-250
объёмвоздуха: 3000 mі/h Dp extern: 200 Pa
мощность на валу: 0.61 кВт Dp общ.: 503 Pa
коэфф. полезногодействия: 69% Ремённыйшкив: --- mm
номинальнаяскорость вращения: 2878 1/min Типремня/-длина: ---/---mm
количество оборотовmax.: 4800 1/min SchalleistungLwA6: 83 dB(A)
Мах. мощность на валу.: - kW
станд. двигатель BG 80/2
номинальнаямощность(P2): 0.75 кВт Защитаэлектродвигателя: Kaltleiter
номинальноенапряжение: 230/400 V/50 Hz Ремённыйшкив: --- mm
номинальныйток: 1.7 A aufg. мощность (Pel): .90 kW
номинальнаяскорость вращения: 2855 1/min
KVS - охладитель
темп. вход. воздуха/влажн. 43/60 °C/%rF темп. вход. среды 19.2 °C
темп. выход. воздуха/влажн. 33.5/90 °C/%rF темп. выход. среды 35.4 °C
мощность 19.73 kW гидравл.сопротивление 24 kPa
dp воздух 239 Pa содержаниегликоля 15 %
объём среды 6.9 l количестворядов 8
циркуляционныйобъём 1.08 mі/h подключение 3/4 Zoll
может понятно текстом будет. почитайте. если расскажете как пдф воткнуть, вложу полноценный вариант

Оффлайн Oygen

  • просвещенный
  • Сообщений: 124
  • Евгений
Re: воздушное отопление
« Ответ #86 : Марта 25, 2010, 10:16 »
В принципе, схема получилась рабочая, только ставить надо восьмирядные теплообменники. На вентиляторы в подборе смысла смотреть нету, просто программа без них не считает, но ставить нужно конечно свои вентиляторы, только перед теплообменниками желательно фильтры добавить.
Интересный вариант поставить кондиционеры на перекачку тепла - экономия 3-х кратная, по сравнению с электрическим обогревом холодного помещения и параллельно происходит охлаждение горячего помещения. И будет не дорого встроить в стену между помещений оконные кондиционеры (2 штуки 5-ти киловатных поди хватит, а это примерно 20 тыс руб.). В таком варианте перемес воздуха между помещений возможен только из-за негерметичности корпуса кондиционера. Ставить сплит-системы смысла особого наверное нету.
Это сообщение отредактировал Oygen - March 25 2010, 09:18

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: воздушное отопление
« Ответ #87 : Марта 25, 2010, 19:47 »
уважаемый Oygen ,не сочтите за труд,поясните на русском , или как можно доступнее для меня дебилушки что все это означает. простите уж за мою некомпетентность
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн kammm

  • пользователь
  • Сообщений: 87
Re: воздушное отопление
« Ответ #88 : Марта 25, 2010, 22:01 »
Класс Офигительный рассчёт
Переводя на русский язык:
2 водяных калорифера. (один воздух входящий нагревает, другой - выходящий охлаждает)
2 Вентилятора центробежных.
Трасса между калориферами для перекачивания теплонесущй жидкости.
Насос для перекачивания жидкости. ( перемещаем 1 м куб / час)
На выходе из цеха воздух с температурой 43градуса влажность 60%
охлаждается об калорифер отдавая тепло воде. (вода нагревается до 35градусов)
При этом воздух охлаждается до 33 градусов и имеет влажность 90% ( конденсат не образуется)
Объём удаляемого воздуха 3000 м куб.
На входе в офис воздух с улицы (температура -10) нагревается во втором калорифере до температуры 28 градусов. (влажность его будет 10%)
Объём притока 1500 м куб.
Всё супер, кроме влажности входящего воздуха.
Воздух в количестве 1500 м куб /ч высушит помещение и всех кто в нём работает.
По этому думаю стоит подумать о подмесе воздуха на рециркуляцию.
Хотя в этом случае изменится баланс передаваемого тепла.
Это сообщение отредактировал kammm - March 25 2010, 21:01

Оффлайн КрышНик

  • ветеран
  • Сообщений: 2007
  • Имя: Николай
Re: воздушное отопление
« Ответ #89 : Марта 25, 2010, 23:27 »
В общем с чего начали к тому и вернулись