Автор Тема: Труба,врезанная после окрытия поверхности  (Прочитано 11084 раз)

Оффлайн Павел Стёпин

  • ветеран
  • Сообщений: 2147
  • +7-964-510-19-69 krovelm@mail.ru
  • Имя: Павел
По нашей работе приходится иметь дело с такими вот трубами.

Оффлайн Павел Стёпин

  • ветеран
  • Сообщений: 2147
  • +7-964-510-19-69 krovelm@mail.ru
  • Имя: Павел
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #1 : Августа 05, 2015, 06:57 »
Всё бы ничего,но несколько ньюансов: труба в ендовой;ендова со стороны трубы на одинарном фальце;металл очень жёсткий и к тому же создаётся впечетление что 0.7 и в добавок полиэстр,который зарапается при первой же возможности(благо заказчика в этом месте эстетика не волнует)

Оффлайн Павел Стёпин

  • ветеран
  • Сообщений: 2147
  • +7-964-510-19-69 krovelm@mail.ru
  • Имя: Павел
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #2 : Августа 05, 2015, 06:59 »
Начинаем подготовку

Оффлайн Павел Стёпин

  • ветеран
  • Сообщений: 2147
  • +7-964-510-19-69 krovelm@mail.ru
  • Имя: Павел
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #3 : Августа 05, 2015, 07:02 »
Постепенно закрываем всё двойным фальцем,в местах одинарного делаем переход на двойной.

Оффлайн Павел Стёпин

  • ветеран
  • Сообщений: 2147
  • +7-964-510-19-69 krovelm@mail.ru
  • Имя: Павел
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #4 : Августа 05, 2015, 07:03 »
Получаем итог

Оффлайн Павел Стёпин

  • ветеран
  • Сообщений: 2147
  • +7-964-510-19-69 krovelm@mail.ru
  • Имя: Павел
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #5 : Августа 05, 2015, 07:08 »
Сверху трубы делаем обычные "уши" в двойной и картины подводим в двойной.От разуклонки над трубой заказчик отказался.Критику приветствую,интересует как бы вы обошли данный элемент.Я посчитал ,что такое исполнение будет оптимальным.

Оффлайн karlson

  • ветеран
  • Сообщений: 1226
  • ЛЮБОЙ каприз за Ваши деньги +7 916 410 73 52
  • Имя: Дмитрий
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #6 : Августа 05, 2015, 08:09 »
Я бы ему крышу перекрыл, с таким говном связываться, если только вообще работы нет.
 Это ты за энтим в центр ездил?
 Павел, парней пятигорских по ходу сегодня с объекта снимать будут, нетянут. Не хочешь Храм в Битце аллюминием?
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. 

https://www.facebook.com/zatjanow

Оффлайн Чистое Поле

  • просвещенный
  • Сообщений: 352
  • Дмитрий
  • Имя: Дмитрий
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #7 : Августа 05, 2015, 08:40 »
Доброе утро! Я считаю что вентшахты вообще не должны находиться в ендовых. Попадались иногда крыши, у которых со 150-200 кв.м. площади вся вода текла по ендове и внизу ударяла в вентшахту.....
При чём раз как-то попалась вентшахта полностью перекрывающая ендову.
Спрашивается: зачем пьяным студентам доверяют проектирование зданий ???  :15:
Земля - круглая, вода - мокрая, лист - плоский.

Оффлайн karlson

  • ветеран
  • Сообщений: 1226
  • ЛЮБОЙ каприз за Ваши деньги +7 916 410 73 52
  • Имя: Дмитрий
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #8 : Августа 05, 2015, 09:16 »
Когда то, когда мы были молоды, не так опытны, пришли на крышу, а там труба в ендовой, объяснили заказчику, что это нарушение всег норм на свете и гарантии мы не дадим, что не потечёт. Так он Цирители, который ему дом с крышей проектировал, заставил трубу кирпичную за свой счёт перекладывать.
 Теперь не мучаемся, и гарантию даём! Правда денег больше берём!
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. 

https://www.facebook.com/zatjanow

Оффлайн Чистое Поле

  • просвещенный
  • Сообщений: 352
  • Дмитрий
  • Имя: Дмитрий
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #9 : Августа 05, 2015, 09:54 »
Если бы все крыши были без настенных желобов, с вентшахтами на коньке - без работы сидели бы??  :15:
Земля - круглая, вода - мокрая, лист - плоский.

Оффлайн Fktrctq

  • ветеран
  • Сообщений: 1862
  • Алексей
    • http://fotkidepo.ru/?id=album:36492
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #10 : Августа 05, 2015, 10:17 »
Особо ничего более умного не приходит в голову.

Оффлайн Павел Стёпин

  • ветеран
  • Сообщений: 2147
  • +7-964-510-19-69 krovelm@mail.ru
  • Имя: Павел
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #11 : Августа 05, 2015, 13:02 »
Я бы ему крышу перекрыл, с таким говном связываться, если только вообще работы нет.
 Это ты за энтим в центр ездил?
 Павел, парней пятигорских по ходу сегодня с объекта снимать будут, нетянут. Не хочешь Храм в Битце аллюминием?
Да за этим ,намучался , но за день обошёл.Перекрывать не хочет, говорит не течёт и ладно,а снизу мол все кошки одинаковы особенно если ночь :15:На счёт храма может и хочу,да съездить надо в пару мест и ответа жду ещё от одного заказчика.Как пойдёт не знаю,оно как бывает: могут сразу на трёх объектах сказать "вперёд и с песней",а могут и отказаться.Оно всем известно-то густо,то пусто.

Оффлайн karlson

  • ветеран
  • Сообщений: 1226
  • ЛЮБОЙ каприз за Ваши деньги +7 916 410 73 52
  • Имя: Дмитрий
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #12 : Августа 05, 2015, 13:10 »
Нам до понедельника время дали. Придётся, я так чую, выкручиваться. Размножаться делением :15:
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. 

https://www.facebook.com/zatjanow

Оффлайн Павел Стёпин

  • ветеран
  • Сообщений: 2147
  • +7-964-510-19-69 krovelm@mail.ru
  • Имя: Павел
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #13 : Августа 05, 2015, 13:15 »
Что-то проглядел я завершающие фото(не вставил их для полной картины).Вот и они.
Трубу потом отделывать будут какими-то аквапанелями.

Оффлайн Павел Стёпин

  • ветеран
  • Сообщений: 2147
  • +7-964-510-19-69 krovelm@mail.ru
  • Имя: Павел
Re: Труба,врезанная после окрытия поверхности
« Ответ #14 : Августа 05, 2015, 13:16 »
Нам до понедельника время дали. Придётся, я так чую, выкручиваться. Размножаться делением :15:
Это вы умеете,несмотря на законы природы :5: