Автор Тема: воздушное отопление  (Прочитано 39095 раз)

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: воздушное отопление
« Ответ #90 : Марта 25, 2010, 23:40 »
Цитировать
(kammm March 25 2010, 21:01) Класс Офигительный рассчёт
Переводя на русский язык:
2 водяных калорифера. (один воздух входящий нагревает, другой - выходящий охлаждает)
2 Вентилятора центробежных.
Трасса между калориферами для перекачивания теплонесущй жидкости.
Насос для перекачивания жидкости. ( перемещаем 1 м куб / час)
На выходе из цеха воздух с температурой 43градуса влажность 60%
охлаждается об калорифер отдавая тепло воде. (вода нагревается до 35градусов)
При этом воздух охлаждается до 33 градусов и имеет влажность 90% ( конденсат не образуется)
Объём удаляемого воздуха 3000 м куб.
На входе в офис воздух с улицы (температура -10) нагревается во втором калорифере до температуры 28 градусов. (влажность его будет 10%)
Объём притока 1500 м куб.
Всё супер, кроме влажности входящего воздуха.
Воздух в количестве 1500 м куб /ч высушит помещение и всех кто в нём работает.
По этому думаю стоит подумать о подмесе воздуха на рециркуляцию.
Хотя в этом случае изменится баланс передаваемого тепла.
вентилятор центробежный - это радиальный(улитка),или осевик?.завтре доложу заказчику, не знай что скажет. Oygen огроменное СПАСИБО ЗА ТАКОЙ ТРУД
Это сообщение отредактировал ibanezer - March 25 2010, 22:48
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн КрышНик

  • ветеран
  • Сообщений: 2007
  • Имя: Николай
Re: воздушное отопление
« Ответ #91 : Марта 25, 2010, 23:46 »
Цитировать
(ibanezer March 25 2010, 19:40)вентилятор центробежный - это радиальный(улитка),или осевик?.завтре доложу заказчику, не знай что скажет
Вентилятор центробежный - это радиальный(улитка).
Осевики в канал не ставят. А в чистом помещении, я по прежнему советую поставить канальник, все же он шумит меньше и меньше места занимает.
 Впрочем все надо прикидывать.
Знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: воздушное отопление
« Ответ #92 : Марта 25, 2010, 23:51 »
Цитировать
(КрышНик @ March 25 2010, 22:46)
Цитировать
(ibanezer March 25 2010, 19:40)вентилятор центробежный - это радиальный(улитка),или осевик?.завтре доложу заказчику, не знай что скажет
Вентилятор центробежный - это радиальный(улитка).
Осевики в канал не ставят. А в чистом помещении, я по прежнему советую поставить канальник, все же он шумит меньше и меньше места занимает.
 Впрочем все надо прикидывать.

 полностью согласен.места и так не много а осевик если постораться можно и в канал впихнуть
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru

Оффлайн Monia

  • просвещенный
  • Сообщений: 143
Re: воздушное отопление
« Ответ #93 : Марта 26, 2010, 02:14 »
to Ibanezer
Диаметр трубок 100мм, минималльное количество 9 шт.
Это сообщение отредактировал Monia - March 26 2010, 01:15

Оффлайн Oygen

  • просвещенный
  • Сообщений: 124
  • Евгений
Re: воздушное отопление
« Ответ #94 : Марта 26, 2010, 06:02 »
На самом деле я хотел весь воздух на рециркуляцию пустить в холодном помещении, только может чуточку добавить свежего
а в горячем помещении теплообменник можно поставить на существующую вытяжку, может только вентиляторы придется поменять на 1 более мощный
Это сообщение отредактировал Oygen - March 26 2010, 05:04

Оффлайн kammm

  • пользователь
  • Сообщений: 87
Re: воздушное отопление
« Ответ #95 : Марта 26, 2010, 07:36 »
Вентилятор центробежный может быть и канальный.
Осевой, это тот у которого пропеллер, как у Карлсона.
Он создаёт слишком низкое давление чтобы протолкнуть воздух через калорифер и фильтр.
Если смотреть рассчёт то для выходящего воздуха на калорифере потери более 250 Па. Да ещё фильтр, чтобы калорифер не забивался грязью из цеха.
В данном случае надо учесть эти потери.
Это сообщение отредактировал kammm - March 26 2010, 06:42

Оффлайн КрышНик

  • ветеран
  • Сообщений: 2007
  • Имя: Николай
Re: воздушное отопление
« Ответ #96 : Марта 26, 2010, 07:36 »
Цитировать
(Oygen @ March 26 2010, 02:02) а в горячем помещении теплообменник можно поставить на существующую вытяжку,

 Чуть выше обсуждалось, что заказчик сильно пропив установки радиатора в горячем помещении, поскольку опасается возможных аварийных протечек.
Знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов

Оффлайн КрышНик

  • ветеран
  • Сообщений: 2007
  • Имя: Николай
Re: воздушное отопление
« Ответ #97 : Марта 26, 2010, 07:42 »
Цитировать
(kammm @ March 26 2010, 03:36) Вентилятор центробежный может быть и канальный.
Осевой, это тот у которого пропеллер, как у Карлсона.
 

 Впихнуть не впихуемое - одна из любимых национальных забав
 А на счет центробежного канальника, я впринципе согласен, но можно ли конкретных пример такого вентилятора? По идее он должен быть мощнее обычных.
 
Знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов

Оффлайн Oygen

  • просвещенный
  • Сообщений: 124
  • Евгений
Re: воздушное отопление
« Ответ #98 : Марта 26, 2010, 08:22 »
да почти любой канальный вентилятор - у него принцип центробежного, исключение - бытовой осевой канальный вентилятор для туалетов, типа Вентс.
http://catalogue.systemair.com/RU/index.aspx вот куча центробежных канальных вентиляторов
а то что против заказчик - это есть уже второстепенная задача). у нас тут из обсуждения конкретного вопроса пошла полемика про принципиальное решение

Оффлайн КрышНик

  • ветеран
  • Сообщений: 2007
  • Имя: Николай
Re: воздушное отопление
« Ответ #99 : Марта 26, 2010, 08:52 »
Цитировать
(Oygen March 26 2010, 04:22)да почти любой канальный вентилятор - у него принцип центробежного, исключение - бытовой осевой канальный вентилятор для туалетов, типа Вентс.
Боюсь что мы так скатимся до глыбоой и ненужной теории
 В жизни есть ВР, они же ВЦ - центробежные(радиальные)
 и ВК - канальные. Может они по принципу своему и центробежные, но только производитель этого в названии для идентификации не указывает
 
 А на счет размещения теплообменника полностью согласен. Наверняка можно найти для установки его безопасное место. Не обязательно над печами вешать
Знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов

Оффлайн kammm

  • пользователь
  • Сообщений: 87
Re: воздушное отопление
« Ответ #100 : Марта 26, 2010, 19:52 »
Водяной Теплообменник VS 21 WCL 8 Water coil VS 21 WCL 8
W=250,L=1153, Вес =24,8 Кг 515,50 Евро
Водяной Теплообменник VS 30 WCL 8 Water coil VS 30 WCL 8
W=250,L=1153, Вес=32,55 Кг 700,50 Евро
Пластинчатый Перекрестноточный Рекуператор VS 30 PCR Plate cross-flow recuperator VS 30 PCR
W=593, L=500, H=500 Вес =25 Кг 467,50 Евро
Вес дан вместе с упаковкой.
Нужно 2 теплообменника по 20 тыс руб. общей стоимостью 40 тыс. руб.
или рекуператор стоимостью почти 20 тыс. руб.
Цены взяты из прайса Вентус
Хотя если альтернатива - электрическое отопление то сей девайс будет экономить 40 рублей в час.
срок окупемости 10000 часов работы. или 2 года.
Если отопление - газ, то ещё дольше.
Думаю рекуператор из поликарбоната будет стоить в минимум в 5 раз дешевле.
Главное крбоната не жалеть. Да, ещё направление воздуха неправильно нарисовал.
Встречное должно быть.
Это сообщение отредактировал kammm - March 27 2010, 11:13
Присоединённое изображение

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3413
  • guspromvent@mail.ru
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: воздушное отопление
« Ответ #101 : Марта 26, 2010, 22:12 »
седне показал расчеты заказчику .он сказал что ему так не надо . будем ставить рекуператор... если не получится может рассмотрит вариант с жидким теплоносителем.а у меня опять работа будет
ЕСЛИ Я КОМУ-ТО СРОЧНО ПОНАДОБИЛСЯ ПИШИТЕ В КОНТАКТ .  https://vk.com/kondrphoto  ИЛИ НА ПОЧТУ  guspromvent@mail.ru