Автор Тема: Про дымоходы  (Прочитано 10474 раз)

Оффлайн balamut

  • пользователь
  • Сообщений: 58
  • Имя: Иван
Re: Про дымоходы
« Ответ #15 : Декабря 30, 2017, 15:34 »
трубы утеплены до самого верха, причем вата очень хорошо уплотнялась.

Оффлайн ПодвОх

  • ветеран
  • Сообщений: 2135
  • 8-916-628-три 6-4 три
  • Имя: Алексей Прохоров
Re: Про дымоходы
« Ответ #16 : Декабря 30, 2017, 16:32 »
Заочно можно долго гадать, ищите место резкого перепада температур на выходе теплого воздуха. Тепловизор в помощь.
Голова варит плохо, поэтому работаю руками :)

Оффлайн Петрович

  • пользователь
  • Сообщений: 22
Re: Про дымоходы
« Ответ #17 : Января 01, 2018, 14:11 »
Иван, уточните из чего сделана дымоходная труба (нерж, асбест ....?) и какого типа котёл( турбо,атмосферник, пьезорозжиг или на запальнике?)  и насколько высоко поднят дымоход? Вид топлива и  как часто топят?  А ещё есть ли в помещении приточка и не присутствуют ли другие приборы , вент каналы, каминная труба. В общем чтобы разговор был предметным  нужна полная картина .

Оффлайн balamut

  • пользователь
  • Сообщений: 58
  • Имя: Иван
Re: Про дымоходы
« Ответ #18 : Января 03, 2018, 09:11 »
Добрый день :hi:, Котёл газовый вроде Baxi slim 1.300 in  напольник, атмасферник. Трубы нержавеющая сталь, высота около 4 метров. Так же в коробе находятся вент каналы. Приток появился совсем недавно, там велся ремонт, возможно избытки влаги не уходили из помещения и каким то образом попадали в общий короб?.

Оффлайн Петрович

  • пользователь
  • Сообщений: 22
Re: Про дымоходы
« Ответ #19 : Января 06, 2018, 13:06 »

Доброго дня . Вот теперь есть от чего оттолкнуться. Дело в том что котлы работают в прерывистом
режиме. И как раз когда температура на улице в небольших плюсах паузы длинные а работа короткая
труба работает в экстремальном режиме особенно если котёл с пьезорозжигом. Понятно что с понижением
температуры за бортом паузы в работе котла небольшие соответственно труба постоянно тёплая.
Как с этим бороться. На котлы такого типа нужно ставить теплоёмкие трубы -кирпичные или асбоцементные
с утеплением керамзитом. В вашем случае или менять трубу полностью или хотя-бы минвату убрать
и засыпать в чехлы керамзит... ну или убедить клиента что всё так и должно быть... шутка.

Оффлайн balamut

  • пользователь
  • Сообщений: 58
  • Имя: Иван
Re: Про дымоходы
« Ответ #20 : Января 09, 2018, 07:49 »
Доброе утро, дело в том, что в других местах где были подобные установки все норм. Может это связано,что был ремонт и не было изначально притока?