Автор Тема: Пирог фальцевой кровли со сплошным настилом  (Прочитано 11365 раз)

Оффлайн Grishdm

  • новичок
  • Сообщений: 6

Оффлайн Grishdm

  • новичок
  • Сообщений: 6
Вот и дошло дело до моей крыши, геометрия которой очень сложная...именно поэтому было принято решение делать сплошной настил,  хоть и угол наклона скатов более 30. Отмечу, что чердак будет холодным, перекрыт жб плитами, которые впоследствии будут утеплены пенопластом. Изучив  тему решил делать так: стропила, гидроизоляционная мембрана delta vent (или аналоги), контробрешетка (32х50), сплошная обрешетка, мембрана delta pvg/delta roof, металл...Собственно возник вопрос нужен ли контрбрус и мембрана под сплошным настилом на холодном чердаке...заранее благодарен за любую информацию

Оффлайн Magoua

  • просвещенный
  • Сообщений: 344
  • magoua@yandex.ru +7(9О3)11О-11О-2
  • Имя: Алексей Лебедев
...Собственно возник вопрос нужен ли контрбрус и мембрана под сплошным настилом на холодном чердаке...заранее благодарен за любую информацию
Если сделаете нормальную вентиляцию чердачного пространства, то не нужны. И обрешетку можно будет "наколачивать" прямо на стропила.

Оффлайн Павел Стёпин

  • ветеран
  • Сообщений: 2147
  • +7-964-510-19-69 krovelm@mail.ru
  • Имя: Павел
Если сделаете нормальную вентиляцию чердачного пространства, то не нужны. И обрешетку можно будет "наколачивать" прямо на стропила.
+1 :hi:

Оффлайн ПодвОх

  • модератор
  • Сообщений: 2135
  • 8-916-628-три 6-4 три
  • Имя: Алексей Прохоров
И если все остальное будут делать прямые руки  :18:
Голова варит плохо, поэтому работаю руками :)

Оффлайн Grishdm

  • новичок
  • Сообщений: 6
Спасибо большое, что скажете по поводу мембораны, обязательна ли к применению delta trela?

Оффлайн Grishdm

  • новичок
  • Сообщений: 6
Нормальная вентиляция это как?.... прошу прощения за глупые вопросы....у меня крыша слстоит из двух вальм, и двойные скаты, то есть есть 2 фронтона, в одном из которых окно небольшое

Оффлайн николаич

  • ветеран
  • Сообщений: 4499
...Собственно возник вопрос нужен ли контрбрус и мембрана под сплошным настилом на холодном чердаке...заранее благодарен за любую информацию
Если сделаете нормальную вентиляцию чердачного пространства, то не нужны. И обрешетку можно будет "наколачивать" прямо на стропила.
А если не сделают ? Чем поможет контр-брус и мембрана ? Кстати  , а зачем нужна мембрана при холодном чердаке и контр-брусе?

Оффлайн ПодвОх

  • модератор
  • Сообщений: 2135
  • 8-916-628-три 6-4 три
  • Имя: Алексей Прохоров
Дельта трелла очень дорогое удовольствие и применяется в основном на цинктитановых кровлях, для защиты самого цинктитана от коррозии с внутренней стороны. А нормальная вентиляция чердака - это несколько слуховых окон,  через которые естественным образом будет происходить выравнивание температуры и влажности между чердаком и улицей.
Голова варит плохо, поэтому работаю руками :)

Оффлайн Александров Алексей Борис

  • ветеран
  • Сообщений: 792
  • Александров Алексей Борисович
нормальная вентиляция чердачного помещения видится мне как пятикратный обмен воздуха в подкровельном пространстве... для этого необходимо знать объем чердачного помещения, и что бы этот воздух нормально обменивался , необходимы отверстия притока и удаления воздуха ... в вашем случае это могут быть окна на фронтонах... для примера ( отверстие 150/150 мм дает проход воздуха самотеком около 10 куб в мин)  вот и посчитайте, это не трудно,  какие у вас планируются окна и  какой объем самого чердака.  Это в том случае если на чердаке больше нет нигде щелей ( карниз, конек, сам фронтон, кобылки)…. если кто то тему знает лучше , пусть меня поправят в ошибках...!
Теорию мы все знаем хорошо  - практика зае...ет!

Оффлайн николаич

  • ветеран
  • Сообщений: 4499
нормальная вентиляция чердачного помещения видится мне как пятикратный обмен воздуха в подкровельном пространстве... для этого необходимо знать объем чердачного помещения, и что бы этот воздух нормально обменивался , необходимы отверстия притока и удаления воздуха ... в вашем случае это могут быть окна на фронтонах... для примера ( отверстие 150/150 мм дает проход воздуха самотеком около 10 куб в мин)  вот и посчитайте, это не трудно,  какие у вас планируются окна и  какой объем самого чердака.  Это в том случае если на чердаке больше нет нигде щелей ( карниз, конек, сам фронтон, кобылки)…. если кто то тему знает лучше , пусть меня поправят в ошибках...!

По моим подсчётам получилось, что на крышу периметром 10 на 10 метров и высотой по коньку 4 метра ( взял двускатку чтобы легче считать) -  нужны отверстия 2 на 1 метр. Думаю самое интересное начнётся при попытке распределить этот объём  на щели в крыше !

Оффлайн Александров Алексей Борис

  • ветеран
  • Сообщений: 792
  • Александров Алексей Борисович
или несколько маленьких.....
Теорию мы все знаем хорошо  - практика зае...ет!

Оффлайн ПодвОх

  • модератор
  • Сообщений: 2135
  • 8-916-628-три 6-4 три
  • Имя: Алексей Прохоров
На пятиэтажках примерно так и есть, по два окна на подьезд.
Голова варит плохо, поэтому работаю руками :)

Оффлайн sommer

  • ветеран
  • Сообщений: 1473
  • Имя: Сергей Зоммерфельд
При холодном чердаке и обрешетке сплошным настилом, подкровельная изоляция нужна. Требование СНиП.

Оффлайн Magoua

  • просвещенный
  • Сообщений: 344
  • magoua@yandex.ru +7(9О3)11О-11О-2
  • Имя: Алексей Лебедев
При холодном чердаке и обрешетке сплошным настилом, подкровельная изоляция нужна. Требование СНиП.
Посмотрел, Серега, "СП 17.13330.2017 СНиП II-26-76 Кровли", просится уточнение. Требования есть, но в "Приложении И"-"Кровли из металлических листов" (Конструктивные решения кровель утепленной (а) и неутепленной (б) крыши) - контрбруса в конструкции холодных крыш там нет (!?), а гидроизоляция укладывается в двух вариантах: (1) на стропила с провисом и (2) на обрешетку под металл.