Автор Тема: Подводка к ендове под острым углом  (Прочитано 33586 раз)

Оффлайн Cezarius

  • модератор
  • Сообщений: 3878
  • +79811645495 678197@rambler.ru Cezariusspb@yandex
  • Имя: Александр
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #45 : Сентября 23, 2012, 23:01 »
1. Там надо было ставить лоток .
2. На примыкание к стене делать выдру со штраблением. :60:
"Найдите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни дня в своей жизни" — Конфуций.
https://www.facebook.com/alexander.cezarius
https://www.instagram.com/alexandercezarius
https://www.youtube.com/channel/UCT_9sJ-axAEpzi_xGIrPO-Q

Оффлайн wolfdemar13

  • модератор
  • Сообщений: 2019
  • регистрация 8-June 2005
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #46 : Сентября 23, 2012, 23:27 »
простите, а что ребята с молотками в ендове делают?
-------------------------------------------------------
А это где гвоздями и рубероидом ремонтные работы делают?Мой плакал...
да вы сильно не плачьте... Или можете предложить более качественный ремонтный вариант ? Здесь -  гарантированно без будущих протечек.

Оффлайн m44ss

  • модератор
  • Сообщений: 3748
  • +7(921)860-90-двадцать.
  • Имя: Владимир
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #47 : Ноября 14, 2012, 01:00 »
Как то так.

Оффлайн Ansem

  • ветеран
  • Сообщений: 1057
  • Имя: Андрей
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #48 : Ноября 14, 2012, 13:58 »
Как то так.
Супер. Что и говорить.
Тоже уж подумал что картины такого вида в моем случае были бы очень в тему, но пока переделал как и советовали. Вдоль ендовы положил картину. К ней подвел стоячим фальцем.
Не течет.
Из оцинковки крыша. Может придет время переделывать - заморочусь с конусными картинами. Правда станка нет. Вуки тоже. Но это пока. Поживем увидим.

С уважением
Андрей.

Оффлайн Master PO

  • просвещенный
  • Сообщений: 318
  • Имя: Сергей Агапов
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #49 : Ноября 14, 2012, 19:26 »
Как то так.
ЗдОрово конечно, Владимир , а вы по обрезу металла не прикидывали перерасход?
above us only sky

Оффлайн m44ss

  • модератор
  • Сообщений: 3748
  • +7(921)860-90-двадцать.
  • Имя: Владимир
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #50 : Ноября 14, 2012, 19:38 »
 По порядку.
 Штрипс был метровый.
Отматываем длину нам нужную,равную длине ската с небольшим запасом на диагональ.
 Конус резался тупо 800 на 200, прокатывались оба отреза. То есть все морковки одинаковые.
 Единственная морковка которая подгонялась по месту, это последняя. И то срезка была от стандартного штрипса 625 всего 50мм на нет.
 О каких отходах Вы Сергей хотите сказать?
 Их просто не было.
 Или на  варианте с ендовой считаете было б экономней.

Оффлайн Master PO

  • просвещенный
  • Сообщений: 318
  • Имя: Сергей Агапов
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #51 : Ноября 14, 2012, 20:41 »
Цитировать
Или на  варианте с ендовой считаете было б экономней
Безспорно ваш вариант ,Владимир, очень экономный.
 А что за штрипса 1000 мм?
above us only sky

Оффлайн m44ss

  • модератор
  • Сообщений: 3748
  • +7(921)860-90-двадцать.
  • Имя: Владимир
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #52 : Ноября 14, 2012, 21:10 »

 А что за штрипса 1000 мм?
  Под заказ резали 250 и 1000.

Оффлайн wolfdemar13

  • модератор
  • Сообщений: 2019
  • регистрация 8-June 2005
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #53 : Ноября 15, 2012, 11:15 »
По порядку.
 Штрипс был метровый.
Отматываем длину нам нужную,равную длине ската с небольшим запасом на диагональ.
 Конус резался тупо 800 на 200, прокатывались оба отреза. То есть все морковки одинаковые.
 Единственная морковка которая подгонялась по месту, это последняя. И то срезка была от стандартного штрипса 625 всего 50мм на нет.



Идеально !!!
Именно так и делают.  Абсолютно экономно и минимально заморочно.

Володь - но практически только применимо в редких случаях. Представь, если бы у вас не было штрипсы шириной в 1 метр ??? А это в 99, 99 % случаев на наших крышах, когда материал давальческий и приобретался с помощью "барана" менагера, ничего в кровле не понимающего.

Оффлайн EK(LT)

  • модератор
  • Сообщений: 2795
  • Дата регистрации на форуме: 21 августа 2005 г.
  • Имя: Евгений
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #54 : Ноября 15, 2012, 21:36 »
Но если важна экономия времени, то с разжелобком получилось бы куда быстрее. А так выглядит всё гут, чистенько, аккуратненько. :5:
Всё пропьём, но флот не опозорим!

Оффлайн m44ss

  • модератор
  • Сообщений: 3748
  • +7(921)860-90-двадцать.
  • Имя: Владимир
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #55 : Ноября 16, 2012, 00:05 »
Спасибо за оценку, от таких мастеров она много стоит.
разжелобком получилось бы куда быстрее
Это ж на куда быстрее?
 Без разжелобка решили делать на обеде, часа в 2 начали, в шесть уже темно. не успели последний ряд поставить на втором раз желобке.
 С первым немного не угадал со срезкой, брал  по началу 700х300 и как то не очень вышло, и  на рядок раньше надо было начать заворачивать.
 Фото первого не делал, потому что самому не нравиться. есть с боку, общим планом так сказать.
 С разжелобками  и за день не успели бы.
 
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2012, 00:31 от m44ss »

Оффлайн m44ss

  • модератор
  • Сообщений: 3748
  • +7(921)860-90-двадцать.
  • Имя: Владимир
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #56 : Ноября 16, 2012, 00:18 »
Представь, если бы у вас не было штрипсы шириной в 1 метр ??? А это в 99, 99 % случаев на наших крышах
Да, это исключение что поставщик согласился отрезать 250, обычно беру ножницы и отрезаю сам.
250 резали на карнизную планку и на вставку в желоба.

 Я его боюсь этого размера,1250 :6:, ещё с оцинковки. Все крупные неприятности на кровле у меня связаны с широким. За редким исключением, в тех местах где уже ни как , а так только метровое. А  слышу про лист 2500х1250 сразу отказ.

Оффлайн EK(LT)

  • модератор
  • Сообщений: 2795
  • Дата регистрации на форуме: 21 августа 2005 г.
  • Имя: Евгений
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #57 : Ноября 16, 2012, 09:11 »
Спасибо за оценку, от таких мастеров она много стоит.
разжелобком получилось бы куда быстрее
Это ж на куда быстрее?

Быстрее, что не надо резать все картины в длинну и меньше заморочек с расчётом. Но основное, думаю, что прокатать сначала малый фальц, а потом большой и так каждую картину дважды, а они не короткие.... занемает больше времени, чем стандартная прокатка ровной картины. Да, есть немного возни подводка к разжелобку, но при наличии некоторого опыта и подходящего инструмента, ну не очень это долгий процесс. :5:
Всё пропьём, но флот не опозорим!

Оффлайн EK(LT)

  • модератор
  • Сообщений: 2795
  • Дата регистрации на форуме: 21 августа 2005 г.
  • Имя: Евгений
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #58 : Ноября 16, 2012, 09:16 »
Хотя у вас там смотрю на каждом изгибе по восемь картин конических задействовано, тогда в принципе не много. Тогда, да, может быть то на то и получилось бы. :5:
Всё пропьём, но флот не опозорим!

Оффлайн wolfdemar13

  • модератор
  • Сообщений: 2019
  • регистрация 8-June 2005
Re: Подводка к ендове под острым углом
« Ответ #59 : Ноября 17, 2012, 16:03 »
Представь, если бы у вас не было штрипсы шириной в 1 метр ??? А это в 99, 99 % случаев на наших крышах
Да, это исключение что поставщик согласился отрезать 250, обычно беру ножницы и отрезаю сам.
250 резали на карнизную планку и на вставку в желоба.

 Я его боюсь этого размера,1250 :6:, ещё с оцинковки. Все крупные неприятности на кровле у меня связаны с широким. За редким исключением, в тех местах где уже ни как , а так только метровое. А  слышу про лист 2500х1250 сразу отказ.

Так правильно делаешь ...
Всегда в таких случаях вспоминаю наших предков - которые ни разу не были нас дурнее 1111 :hi:
Они почему то крыли маломеркой... ( которая была размером - аршин на 2  аршина - 710 на 1420 мм) - обрати внимание на размер ширины...
И если взять современные нормы европейские - там четко указы различия по ширине и толщине в  зависимости от высоты здания... Так там САМЫЙ широкий ряд - 720 мм... и ТОЛЬКО из оцинковки.  ( обрати внимание - русские нормы были более жесткими для оцинковки !! 710 - это ширина металла в России  , а в Европе 720 - это ширина картины !!) ) Все остальные металлы - до 20 метров высоты здания - 620 мм , а после 20 метров - ТОЛЬКО - 590 мм.