(kammm March 25 2010, 21:01) Класс Офигительный рассчёт
Переводя на русский язык:
2 водяных калорифера. (один воздух входящий нагревает, другой - выходящий охлаждает)
2 Вентилятора центробежных.
Трасса между калориферами для перекачивания теплонесущй жидкости.
Насос для перекачивания жидкости. ( перемещаем 1 м куб / час)
На выходе из цеха воздух с температурой 43градуса влажность 60%
охлаждается об калорифер отдавая тепло воде. (вода нагревается до 35градусов)
При этом воздух охлаждается до 33 градусов и имеет влажность 90% ( конденсат не образуется)
Объём удаляемого воздуха 3000 м куб.
На входе в офис воздух с улицы (температура -10) нагревается во втором калорифере до температуры 28 градусов. (влажность его будет 10%)
Объём притока 1500 м куб.
Всё супер, кроме влажности входящего воздуха.
Воздух в количестве 1500 м куб /ч высушит помещение и всех кто в нём работает.
По этому думаю стоит подумать о подмесе воздуха на рециркуляцию.
Хотя в этом случае изменится баланс передаваемого тепла.
вентилятор центробежный - это радиальный(улитка),или осевик?.завтре доложу заказчику, не знай что скажет. Oygen огроменное СПАСИБО ЗА ТАКОЙ ТРУД
Это сообщение отредактировал ibanezer - March 25 2010, 22:48
"Не надо заставлять детей учить английский. Пускай, лучше изучают автомат Калашникова. И тогда весь мир заговорит по -русски." В.В. Жириновский

Оффлайн КрышНик

  • ветеран
  • Сообщений: 1986
    • Просмотр профиля
  • Имя: Николай
Re: воздушное отопление
« Ответ #91 : Март 25, 2010, 23:46 »
Цитировать
(ibanezer March 25 2010, 19:40)вентилятор центробежный - это радиальный(улитка),или осевик?.завтре доложу заказчику, не знай что скажет
Вентилятор центробежный - это радиальный(улитка).
Осевики в канал не ставят. А в чистом помещении, я по прежнему советую поставить канальник, все же он шумит меньше и меньше места занимает.
 Впрочем все надо прикидывать.
Знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3398
  • 33rus
    • Просмотр профиля
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: воздушное отопление
« Ответ #92 : Март 25, 2010, 23:51 »
Цитировать
(КрышНик @ March 25 2010, 22:46)
Цитировать
(ibanezer March 25 2010, 19:40)вентилятор центробежный - это радиальный(улитка),или осевик?.завтре доложу заказчику, не знай что скажет
Вентилятор центробежный - это радиальный(улитка).
Осевики в канал не ставят. А в чистом помещении, я по прежнему советую поставить канальник, все же он шумит меньше и меньше места занимает.
 Впрочем все надо прикидывать.

 полностью согласен.места и так не много а осевик если постораться можно и в канал впихнуть
"Не надо заставлять детей учить английский. Пускай, лучше изучают автомат Калашникова. И тогда весь мир заговорит по -русски." В.В. Жириновский

Оффлайн Monia

  • просвещенный
  • Сообщений: 143
    • Просмотр профиля
Re: воздушное отопление
« Ответ #93 : Март 26, 2010, 02:14 »
to Ibanezer
Диаметр трубок 100мм, минималльное количество 9 шт.
Это сообщение отредактировал Monia - March 26 2010, 01:15

Оффлайн Oygen

  • просвещенный
  • Сообщений: 124
  • Евгений
    • Просмотр профиля
Re: воздушное отопление
« Ответ #94 : Март 26, 2010, 06:02 »
На самом деле я хотел весь воздух на рециркуляцию пустить в холодном помещении, только может чуточку добавить свежего
а в горячем помещении теплообменник можно поставить на существующую вытяжку, может только вентиляторы придется поменять на 1 более мощный
Это сообщение отредактировал Oygen - March 26 2010, 05:04

Оффлайн kammm

  • пользователь
  • Сообщений: 87
    • Просмотр профиля
Re: воздушное отопление
« Ответ #95 : Март 26, 2010, 07:36 »
Вентилятор центробежный может быть и канальный.
Осевой, это тот у которого пропеллер, как у Карлсона.
Он создаёт слишком низкое давление чтобы протолкнуть воздух через калорифер и фильтр.
Если смотреть рассчёт то для выходящего воздуха на калорифере потери более 250 Па. Да ещё фильтр, чтобы калорифер не забивался грязью из цеха.
В данном случае надо учесть эти потери.
Это сообщение отредактировал kammm - March 26 2010, 06:42

Оффлайн КрышНик

  • ветеран
  • Сообщений: 1986
    • Просмотр профиля
  • Имя: Николай
Re: воздушное отопление
« Ответ #96 : Март 26, 2010, 07:36 »
Цитировать
(Oygen @ March 26 2010, 02:02) а в горячем помещении теплообменник можно поставить на существующую вытяжку,

 Чуть выше обсуждалось, что заказчик сильно пропив установки радиатора в горячем помещении, поскольку опасается возможных аварийных протечек.
Знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов

Оффлайн КрышНик

  • ветеран
  • Сообщений: 1986
    • Просмотр профиля
  • Имя: Николай
Re: воздушное отопление
« Ответ #97 : Март 26, 2010, 07:42 »
Цитировать
(kammm @ March 26 2010, 03:36) Вентилятор центробежный может быть и канальный.
Осевой, это тот у которого пропеллер, как у Карлсона.
 

 Впихнуть не впихуемое - одна из любимых национальных забав
 А на счет центробежного канальника, я впринципе согласен, но можно ли конкретных пример такого вентилятора? По идее он должен быть мощнее обычных.
 
Знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов

Оффлайн Oygen

  • просвещенный
  • Сообщений: 124
  • Евгений
    • Просмотр профиля
Re: воздушное отопление
« Ответ #98 : Март 26, 2010, 08:22 »
да почти любой канальный вентилятор - у него принцип центробежного, исключение - бытовой осевой канальный вентилятор для туалетов, типа Вентс.
http://catalogue.systemair.com/RU/index.aspx вот куча центробежных канальных вентиляторов
а то что против заказчик - это есть уже второстепенная задача). у нас тут из обсуждения конкретного вопроса пошла полемика про принципиальное решение

Оффлайн КрышНик

  • ветеран
  • Сообщений: 1986
    • Просмотр профиля
  • Имя: Николай
Re: воздушное отопление
« Ответ #99 : Март 26, 2010, 08:52 »
Цитировать
(Oygen March 26 2010, 04:22)да почти любой канальный вентилятор - у него принцип центробежного, исключение - бытовой осевой канальный вентилятор для туалетов, типа Вентс.
Боюсь что мы так скатимся до глыбоой и ненужной теории
 В жизни есть ВР, они же ВЦ - центробежные(радиальные)
 и ВК - канальные. Может они по принципу своему и центробежные, но только производитель этого в названии для идентификации не указывает
 
 А на счет размещения теплообменника полностью согласен. Наверняка можно найти для установки его безопасное место. Не обязательно над печами вешать
Знание некоторых принципов заменяет знание многих фактов

Оффлайн kammm

  • пользователь
  • Сообщений: 87
    • Просмотр профиля
Re: воздушное отопление
« Ответ #100 : Март 26, 2010, 19:52 »
Водяной Теплообменник VS 21 WCL 8 Water coil VS 21 WCL 8
W=250,L=1153, Вес =24,8 Кг 515,50 Евро
Водяной Теплообменник VS 30 WCL 8 Water coil VS 30 WCL 8
W=250,L=1153, Вес=32,55 Кг 700,50 Евро
Пластинчатый Перекрестноточный Рекуператор VS 30 PCR Plate cross-flow recuperator VS 30 PCR
W=593, L=500, H=500 Вес =25 Кг 467,50 Евро
Вес дан вместе с упаковкой.
Нужно 2 теплообменника по 20 тыс руб. общей стоимостью 40 тыс. руб.
или рекуператор стоимостью почти 20 тыс. руб.
Цены взяты из прайса Вентус
Хотя если альтернатива - электрическое отопление то сей девайс будет экономить 40 рублей в час.
срок окупемости 10000 часов работы. или 2 года.
Если отопление - газ, то ещё дольше.
Думаю рекуператор из поликарбоната будет стоить в минимум в 5 раз дешевле.
Главное крбоната не жалеть. Да, ещё направление воздуха неправильно нарисовал.
Встречное должно быть.
Это сообщение отредактировал kammm - March 27 2010, 11:13
Присоединённое изображение

Оффлайн KONDRAT33rus

  • ветеран
  • Сообщений: 3398
  • 33rus
    • Просмотр профиля
  • Имя: ВЛАДИМИР
Re: воздушное отопление
« Ответ #101 : Март 26, 2010, 22:12 »
седне показал расчеты заказчику .он сказал что ему так не надо . будем ставить рекуператор... если не получится может рассмотрит вариант с жидким теплоносителем.а у меня опять работа будет
"Не надо заставлять детей учить английский. Пускай, лучше изучают автомат Калашникова. И тогда весь мир заговорит по -русски." В.В. Жириновский

Оффлайн Fobis

  • новичок
  • Сообщений: 9
    • Просмотр профиля
    • Корректор объема газа
Re: индивидуальный тепловой пункт
« Ответ #102 : Апрель 13, 2018, 11:50 »
здравствуйте уважаемые коллеги посоветуйте ,или точнее выскажите свое мнение по поводу идеи моего заказчика.существует 2 помещения ,в одном из помещений переизбыток тепла,в другом его нехватка или точнее сказать его полное отсутствие.нужно отопить второе помещение(нагреть хотябы до15- 18 градусов) . в первом помещении(которое на рисунке сверху) стоят 10 печей ,каждая из которых нагревается до 600градусов(работают круглосуточно), температура в самом помещении 35град ,под потолком (высота 3 .50м) =43--48 град.  есть идея установить тут индивидуальный тепловой пункт от энерготеплолидер и повесить плоский воздуховод 900*50мм над печами под потолком из металла оцинковки 0,55мм чтобы воздух в нем прогревался до определённой температуры??? и с помощью канального вентилятора Д315(1500кубометров в час) поступал во второе помещение. по средствам тогоже вентилятора забирался бы из второго помещения .получается как бы замкнутый круг , постоянно подогреваемый температурой первого помещения. ПРОСТОЙ ВОЗДУХООБМЕН МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЯМИ НЕ ВОЗМОЖЕН ,ТАК КАК В ПЕРВОМ ИЗ ЗА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ООООЧЕНЬ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ, поэтому нужно сделать изолированную систему вентиляции(отопления) .1)БУДЕТ ЛИ ОНА РАБОТАТЬ???????2) ДО КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВАШ ВЗГЛЯД МОЖЕТ ПРОГРЕТЬСЯ ВОЗДУХ В ТАКОМ ПЛОСКОМ ВОЗДУХОВОДЕ ИЗГОТОВЛЕННОМ ИЗ ОЦИНКОВКИ 0,55мм ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ 43 ДО 50 град при круглосуточной работе вентиляции???????????? план вентиляции предварительный.
Присоединённое изображение


на каком этапе реализация проекта???
Подскажите, кто сделает огнезащиту вентиляции - по ссылке, что требуется.